分漏电开关不跳,总漏电开关跳闸求教?
qq_1435942637664
2015年07月26日 01:08:20
只看楼主

本帖最后由 鲁哼公 于 2015-7-26 01:14 编辑 电表箱总开关4P/400A漏电电流500ma,延时0.5ms,进户分开关4P/63A漏电电流30ma,延时0.1ms。因某一户故障,造成进户漏电开关不跳闸,总开关总是跳闸。已经检查过总开关后到用户开关之间的线路没问题。现不得已把总开关漏电脱扣线圈剪掉。请教大神门到底是什么原因,有什么好的办法解决。

本帖最后由 鲁哼公 于 2015-7-26 01:14 编辑

电表箱总开关4P/400A漏电电流500ma,延时0.5ms,进户分开关4P/63A漏电电流30ma,延时0.1ms。因某一户故障,造成进户漏电开关不跳闸,总开关总是跳闸。已经检查过总开关后到用户开关之间的线路没问题。
现不得已把总开关漏电脱扣线圈剪掉。
请教大神门到底是什么原因,有什么好的办法解决。
zongch1939
2015年07月26日 07:26:54
2楼
“检查过总开关后到用户开关之间的线路没问题”,是不当的,应首先检查“某一户故障,造成进户漏电开关不跳闸”的原因!估计是该进户RCD开关有问题。可更换一只新品试验之。
“现不得已把总开关漏电脱扣线圈剪掉”的方法,是不正确的。
回复
beida_energy
2015年07月26日 08:13:16
3楼
还是继续查那个有问题的用户的电气故障。
在处理故障阶段,可以暂时消除总开关的漏电保护功能,查到故障后还要恢复。
回复
qq_1408000628400
2015年07月26日 16:33:39
4楼
我的初步判断分为几点;第一是某户家里发生故障(某户总开关有问题),短路器有问题导致总开关老跳闸。
第二就是线路有问题(线路出现破皮漏电)
第三总开关有问题
回复
weifanghlx
2015年07月27日 08:42:43
5楼
换一只分开关试试,换之前最好想法测试一下,看灵敏度怎样。
回复
巴亚
2015年07月27日 08:52:57
6楼
路过证明存在
回复
黎明前的
2015年07月27日 09:06:49
7楼
分级排查。
回复
米花之星
2015年07月27日 09:09:45
8楼
碰到过这种情况,应该是住户用电设备存在内部故障的可能性较大,应先排除故障
回复
dianqi090101
2015年07月27日 09:20:12
9楼
个人认为是总配电箱带漏电的断路器有问题或者是总配电箱到入户箱的线路有问题,因为户箱这么多都没有跳,户箱的漏保肯定没问题。
回复
newflyzrw
2015年07月27日 09:45:57
10楼
把总开关漏电脱扣线圈剪掉显然是不可行的,
应查明用户故障,看看用户进线漏保是不是很有问题
回复
lsc19590714
2015年07月27日 10:30:33
11楼

分级排查。
回复