以前穿墙管遇到防水层一般只是在穿墙位置做加强层而已,现在看到一个大样,是避开防水层,有必要这么做吗?大家施工中是怎么做的?
以前穿墙管遇到防水层一般只是在穿墙位置做加强层而已,现在看到一个大样,是避开防水层,有必要这么做吗?
大家施工中是怎么做的?

2楼
不影响使用功能的情况下,避开防水层较理想
回复
3楼
穿墙管遇到防水层是避开防水层,有必要这么做吗?有必要的,否则做防水层做什么用呢,特别是卫生间,穿墙管的部位是易渗漏水的位置,实际施工过程中现场往往没处理到位的多。具体要根据房间使用功能、管道实际位置等情况综合考虑,能避开的就避开。不能避开的,就要做好细部处理。
回复
4楼
没有这个必要。
回复
5楼
lhs5182008 发表于 2015-7-26 08:00 穿墙管遇到防水层是避开防水层,有必要这么做吗?有必要的,否则做防水层做什么用呢,特别是卫生间,穿墙管 …第一,如果避开防水层,管子至少要有2个弯曲,按PPR管的弯曲半径,卫生间的墙至少要做到200厚,那种100厚的墙都不能做了。第二,墙上穿洞的防水,再怎么漏水,也不会比板上漏水问题更严重。第三,按图中避开防水层,接出来的管子水平高度增加第四,如果是对于卫生间墙壁,防水要做到1.2~1.8米高度,如何避开?难道管子都接到天花板去了?
回复
6楼
卫生间的防水卷材一般只做到地面上300mm,再向上都是做涂膜
回复
7楼
很有必要,一旦卫生间跑水了防止管根漏水
回复