消防用电设备供电可靠性问题探讨
劳武
劳武 Lv.18
2015年07月25日 22:23:43
只看楼主

本帖最后由 劳武 于 2016-1-20 21:40 编辑 杜 秉 刚 摘 要 阐述了有关消防用电设备供电可靠性的几个问题,即:对消防用设备需采用专用供电回路;消防用电设备配电回路断路器应选择无过负载保护功能或过负载保护不切断电源,而只作用于信号的断路器;消防用电设备控制箱一次系统图中设置热继电器等问题。 关键词 专用供电回路 过负载保护 不切断电源 电磁脱扣器 热继电器常闭辅助触点

本帖最后由 劳武 于 2016-1-20 21:40 编辑

杜 秉 刚

摘 要 阐述了有关消防用电设备供电可靠性的几个问题,即:对消防用设备需采用专用供 电回路;消防用电设备配电回路断路器应选择无过负载保护功能或过负载保护不切断电源,而只 作用于信号的断路器;消防用电设备控制箱一次系统图中设置热继电器等问题。
关键词 专用供电回路 过负载保护 不切断电源 电磁脱扣器 热继电器常闭辅助触点 微型断路器 KBO控制保护电器

c6102092671ba7880d9b.pdf
155 KB
立即下载
免费打赏
劳武
2015年07月25日 22:27:38
2楼
目 次

1 消防用电设备采用非专用供电回路供电问题
2 低压配电线路过负载保护问题
3 消防用电设备配电回路过负载保护问题
4 施工图设计中常出现的问题分析





回复
蛋腚
2016年03月02日 15:04:31
3楼
非常感谢 学习学习