无负压供水设备是目前最佳的一种供水方式,但是这种供水设备目前只局限在市政供水的区域使用。因此各种无负压供水设备也就随之诞生,有 无负压变频供水设备、无负压恒压供水设备、箱式无负压供水设备。 第一种方案    设置有续流补偿器作为缓冲桶体,在缓冲桶体的高点设自动放气阀,用以保证管路和桶体内无空气。其自动放气阀是在稳流补偿器的顶部利用浮球阀原理,即当水位在稳流补偿器内上升时,浮球阀排出空气,当水位在稳流补偿器下降到一定值时,浮球阀打开并吸进空气;在进入稳流补偿器的进水管上安装压力传感器,当进水水压低于0.05MPa的下限值时,系统认为自来水水量不足,无法进行管道加压供水而停泵,从而来预防供水管网负压的出现。该方案运行上也是可行的,目前运行状态也较稳定。B厂还将泵站运行的有关信息通过无线电话传送到有关管理人员手机上,泵站的运行报警信息可以及时为运行管理人员掌握。

无负压供水设备是目前最佳的一种供水方式,但是这种供水设备目前只局限在市政供水的区域使用。因此各种无负压供水设备也就随之诞生,有 无负压变频供水设备、无负压恒压供水设备、箱式无负压供水设备。

第一种方案

   设置有续流补偿器作为缓冲桶体,在缓冲桶体的高点设自动放气阀,用以保证管路和桶体内无空气。   结合小区在用上述产品实际情况,从使用的范围上看,当市政管网水量水压稳定(主要是进水管管径要大),只是水压不够高时,两种方案都一般均可适用于管网的增压供水。方案的优劣更多地取决于相应机电设备的品质。但对管网末梢及进水管管径小于DN300的增压泵站,因设计没有缓冲水压的气囊,其供水造成的管网瞬时水压波动较大。

技术方面:

是采用稳流补偿预压平衡技术、真空抑制技术、空气隔断技术、负压反馈技术联合控制来实现无负压,整个系统是通过计算机模糊控制SDF技术来完成。当自来水压力不足致使压力下降时,设备通过系统中的检测装置采集水量及压力信号,实时反馈,通过微机控制,自动调节,抑制管网负压产生,保证了本设备不对城市管网产生任何影响。 而B方案是普通的补气式供水方式,在罐体上装设了真空消除器,根据罐内液位的变化,靠打开和关闭方式进入和释放空气来消除真空。其供水控制亦采用普通的 变频恒压控制技术。在系统自动控制功能上,上述两种产品都能对设备进行全自动控制,不需专人值守,而且可根据用户需要配备远程监控、监测系统,一些软故障可通过远程监控来消除;另外在监控中心还可远程控制设备的启停等。一般都具备下列功能:泵站数据的通讯和采集;报警管理;数据库的生成;数据转发,事故追忆;打印输出、统计分析;监控、人工补录、系统定义及维护、信号管理,提供对各泵站点参数的远程设置等。

第二种方案

其主要由微机 变频控制系统、负压检测及处理系统、水泵机组、稳流补偿器、真空抑制器、各种管件、阀门等构成。该设备采用微机控制变频调速实现恒压供水,通过真空补偿系统及全封闭结构实现了与自来水管网的直接串接,并且克服了对管网的不良影响。该设备通过真空抑制器及稳流补偿器中的检测装置采集稳流补偿器内的真空度及水位信号,实时反馈,通过微机控制真空抑制器及稳流补偿器中的特殊装置动作,抑制负压产生,保证该设备不对城市管网产生影响。

   其广泛采用多变量模糊控制与智能管理系统技术,在现实运行中,多变量模糊控制针对需要控制的对象具有的多样、随机、连续、高度不确定等特性达到了多层次、多目标的综合效果来实现无负压的过程。整个无负压实现过程是通过约束限制流量的特性曲线来实现压力的持续平衡。

   当检测装置检测到实际用水量小于给水管网的给水流量时,此时管网不会产生任何负压,此时,稳流低能补偿器进入储能状态,当储存能量达到一定限度时,将多余的能量一部分通过稳流自平衡补偿装置补偿给高能补偿器,一部分以压力的形式释放给用水管网,以实现管网的小流量保压;当检测装置检测到实际用水量大于给水管网的给水流量时,稳流高能补偿器将原来储备的能量进行释放,补偿此时能量不足,以保证整个系统中的压力平衡。通过多个信号检测装置实时检测稳流补偿器中的各种变量,通过计算机系统的分析处理和PID调节器的比较、判断,然后反馈给真空补偿器中的处理单元和控制单元,把计算机发出的控制指令分配给稳流补偿器中的各个动作执行部件来完成能量的自动补偿,达到整个容器内压力的自动平衡状态,抑制负压的产生,完成不间断的持续正常供水。稳流补偿器的原理是该方案在实际运行时性能稳定,仅个别泵站高峰用水时增压性能偏弱,初步分析是水泵功率选择偏小。