图中的内容来自GB5,0054,我理解的是6.2.4条中提到的1.3倍,相当于高压继电保护中的可靠系数,也不知道我这种理解是否正确? 还有一个问题是这里只提到瞬时和短延时两种情况,但高压继电保护中在过电流保护这种我理解为长延时的计算中也用到可靠系数,为什么在GB50054的6.2.4条中没有提到长延时也需要1.3倍呢? 提前谢谢您的回复。
还有一个问题是这里只提到瞬时和短延时两种情况,但高压继电保护中在过电流保护这种我理解为长延时的计算中也用到可靠系数,为什么在GB50054的6.2.4条中没有提到长延时也需要1.3倍呢? 提前谢谢您的回复。