我现在做一个工程,采用带底版的柱下独立基础,考虑2米的水头,地基承载力1000KN/m2 ,底版上有600mm厚的覆土,底版厚300mm,底版和浮土的重量正好和水头抵消,请问底版配筋应该怎么配,需不需要加地梁,我们这的工程师说不用加地梁,底版构造配筋就可以了,是否正确?有待高人指点!!

我现在做一个工程,采用带底版的柱下独立基础,考虑2米的水头,地基承载力1000KN/m2 ,底版上有600mm厚的覆土,底版厚300mm,底版和浮土的重量正好和水头抵消,请问底版配筋应该怎么配,需不需要加地梁,我们这的工程师说不用加地梁,底版构造配筋就可以了,是否正确?有待高人指点!!
免费打赏
晓风无痕
2007年11月03日 23:07:06
2楼
如果是地下室的底板的话,那要考虑人防的呀,所以还是正常的梁板结构,底板还是要计算的
回复
guyuhit
2007年12月04日 11:02:40
3楼
底板即使不是构造配筋,可否用有限元建模,按照无梁楼盖来配筋计算板配筋
回复
ppppoooo123
2010年03月08日 16:36:09
4楼
dddddddddddd
回复
zmrgmd0710
2010年05月18日 20:38:47
5楼
恩 很有帮助