关于消防车取水口深度的问题
wangyoushui
2007年10月26日 11:12:11
只看楼主

供消防车取水的取水口,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6米。--这个6米是指最低水位到地面,还是最低水位到消防车上消防水泵的?

供消防车取水的取水口,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6米。--这个6米是指最低水位到地面,还是最低水位到消防车上消防水泵的?
商准
2007年10月26日 11:50:24
2楼
应该是最低水位到消防车上消防水泵
回复
tfxf123
2007年10月27日 00:07:25
3楼
这个6米是指最低水位到地面。
规范要求消防水池最低水位不超过6米就是这个意思。
回复
wangyoushui
2007年10月27日 12:28:58
4楼
谢谢楼上两位!我的观点和三楼的一样,只是越琢磨想法越多~~
回复
九九艳阳天
2007年10月27日 21:33:29
5楼
供消防车取水的消防水池应保证其最低水位低于消防车内消防水泵吸水管中心线的高度不大于消防水泵所在地的最大吸水高度,且最大不应大于6m。
回复
lushuier
2007年10月28日 01:18:05
6楼
谢谢5楼 回答的很详细 学习了谢谢
回复
hippiesli
2007年10月28日 16:45:01
7楼
规范上都有啊
回复