网架与框架整体建模,网架支座出现再圈梁上。这个时候应该如何处理~请教下大家
网架与框架整体建模,网架支座出现再圈梁上。这个时候应该如何处理~请教下大家
2楼
本帖最后由 幸福是什么 于 2015-8-14 22:49 编辑
增加连接单元,50mm或者100mm高,作为传力构件,参与计算,连接单元刚度可考虑为特殊支座刚度。这部分内容请看手册相应内容。
以前的做法,框架梁建模下移50mm,留点柱头给网架支座,规避网架下弦杆与柱顶框架梁重合的问题,有点小误差,但是不影响。
回复
3楼
另外一点,如何是桁架平面是个高低起伏的曲面,风荷载又该如何选取?