11G101-2图集20页的注释里第二条和第四条是不是矛盾了
阿拉纳克006
2015年07月24日 11:03:31
只看楼主

今天看楼梯的图集,看到第二十页AT型楼梯板配筋构造的注释,第二条说铰接时锚固长度取多少,充分利用抗拉强度时锚固长度取多少。但第四条又说上部纵筋需伸至支座对边再向下弯折。我就疑惑了,大神们怎么理解的?

今天看楼梯的图集,看到第二十页AT型楼梯板配筋构造的注释,第二条说铰接时锚固长度取多少,充分利用抗拉强度时锚固长度取多少。但第四条又说上部纵筋需伸至支座对边再向下弯折。我就疑惑了,大神们怎么理解的?
阿拉纳克006
2015年07月24日 11:20:06
2楼
有没有人啊
回复
阿拉纳克006
2015年07月24日 11:20:53
3楼
新手真是捉急啊
回复
jibo003
2015年07月24日 11:20:56
4楼
不矛盾,你看仔细第二条锚固长度的标注范围了么?
回复
阿拉纳克006
2015年07月24日 12:30:13
5楼
jibo003 发表于 2015-7-24 11:20 不矛盾,你看仔细第二条锚固长度的标注范围了么?“2.图中上部纵筋锚固长度0.35lab用于设计按铰接的情况,括号内数据0.6lab用于设计考虑充分发挥钢筋抗拉强度的情况,具体工程中设计应指明采用何种情况。”求教
回复
缺月梧桐
2015年07月24日 14:43:08
6楼
两者相比取Max
回复
jibo003
2015年07月24日 15:33:18
7楼
tm994622447 发表于 2015-7-24 12:30 “2.图中上部纵筋锚固长度0.35lab用于设计按铰接的情况,括号内数据0.6lab用于设计考虑充分发挥钢筋抗拉强 …这一款说明是这样理解,如果设计人员把楼梯斜板与梯梁按铰接设计,则有斜板上部纵筋锚固长度按0.35lab计算。其他一般情况按0.6lab计算。如果设计按铰接设计,结构施工图上会有明确的说明
回复
阿拉纳克006
2015年07月24日 16:53:58
8楼
缺月梧桐 发表于 2015-7-24 14:43 两者相比取Max是这样吗,感觉不对吧
回复
阿拉纳克006
2015年07月25日 15:14:19
9楼
jibo003 发表于 2015-7-24 15:33 这一款说明是这样理解,如果设计人员把楼梯斜板与梯梁按铰接设计,则有斜板上部纵筋锚固长度按0.35lab计 …到这里是没有问题的。但是看到第四条:上部纵筋需伸至支座对边再向下弯折。这两天对比我就疑惑了。
回复
阿拉纳克006
2015年07月25日 15:43:52
10楼
jibo003 发表于 2015-7-24 15:33 这一款说明是这样理解,如果设计人员把楼梯斜板与梯梁按铰接设计,则有斜板上部纵筋锚固长度按0.35lab计 …假设楼板钢筋直径为10,基本锚固长度37d,设计按铰接处理,那么锚固长度就是0.35*37*10=130mm。如果支座梁宽300,按第四条的理解,纵向钢筋伸至支座对边弯折,那这段长度就不是130mm了,这时候就是固接了。
回复
jibo003
2015年07月25日 20:53:39
11楼
tm994622447 发表于 2015-7-25 15:43 假设楼板钢筋直径为10,基本锚固长度37d,设计按铰接处理,那么锚固长度就是0.35*37*10=130mm。如果支座梁 …你说的情况也可能会发生,图集确实说的不够严谨。但图集只是作为参考,最终的设计,还是有设计人员自己确定。再者,一般很少有铰接设计的情况,铰接也不符合工程实际情况。希望可以帮到楼主