一个大型游乐园,10kV与0.38kV电缆一起直埋可以吗?
小电容美眉
2015年07月24日 10:02:56
只看楼主

求大师帮助,RT,高压埋深点,低压浅点,可以吗?规范怎么规定的?

求大师帮助,RT,高压埋深点,低压浅点,可以吗?规范怎么规定的?
免费打赏
天下唯吾曹孟德
2015年07月24日 10:32:15
2楼
可以的,50217你查下,间距够就行。我们都没什么忌讳,套管间距很小
回复
小电容美眉
2015年07月24日 10:51:01
3楼
就一个线位,上下埋,你说的是上下间距?
回复
小电容美眉
2015年07月24日 10:51:27
4楼
铠装直埋,也不加套管了,铺砂。
回复
寒塘渡鹤影
2015年07月24日 11:10:37
5楼
平行最小0.1m;交叉最小0.5m,交叉处加套管最小0.25m
回复
ac—米兰
2015年07月24日 11:38:56
6楼
好久不见了!
回复
fitman
2015年07月24日 11:49:46
7楼
规范是允许的,但如果10kV线产权是供电公司的,应征求对方同意。
回复
kjp2014
2015年07月24日 11:50:36
8楼
可以,保持间距
回复
co1448110866400
2016年02月18日 08:05:16
9楼
埋下试试看呗
回复
henryhan316
2016年02月19日 16:43:12
10楼
说的好!按照楼上的来
回复
li_lan
2016年02月24日 09:34:55
11楼

好资料,谢谢楼主。