10kV配电系统,什么情况下采用全绝缘电压互感器?
tnc
tnc Lv.10
2015年07月23日 12:46:23
只看楼主

如题,系统为中性点不接地系统。规范和选用导则都没有查到,以前没注意这个问题,请各位不吝赐教!

如题,系统为中性点不接地系统。规范和选用导则都没有查到,以前没注意这个问题,请各位不吝赐教!
免费打赏
lingxuct
2015年07月23日 15:27:29
2楼
室外安装(35~500KV)为全绝缘PT;

柜子空间足够大的6~35KVPT,可装全绝缘型;

只有柜子空间不够大时,才装半绝缘PT,因半绝缘PT要求的安装空间小。
回复
tnc
2015年07月23日 22:35:53
3楼
谢谢区管!
V型接线方式,应该一定要选用全绝缘电压互感器吧?
星型接线中性点直接接地的电压互感器,可以选用班绝缘,也可以选用全绝缘。
但推荐选用全绝缘,当系统发生单相接地时,对地相电压变成线电压,能更好承受线电压,而不止半绝缘型只能承受2个小时的过电压?
回复
lingxuct
2015年07月24日 06:24:26
4楼
所以,半绝缘PT很多人不想用的理由。

还有一个理由是耐压试验难做,只能用倍频方式做。
回复
csy1966
2015年07月24日 10:08:04
5楼
要根据系统保护要求
回复
haowanfu
2015年07月24日 16:28:38
6楼
要根据系统保护要求
回复
lhdlgmz
2015年07月25日 20:22:42
7楼
PT要是采用一次消谐的话要选用全绝缘PT。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年07月26日 11:20:19
8楼
有部分原因应该根据你的系统运行方式选择,全绝缘用在系统不接地,高阻接地或者消弧线圈接地的时候。半绝缘运行在中性点直接接地或者小电阻接地。
这个是根据继电保护的要求来的,不接地系统或者说小电流系统,要允许单相接地运行2小时,这个时候中压的其余2相电压升高,如果采用半绝缘容易被击穿
回复
wangxf
2015年08月28日 13:38:19
9楼
根据系统的要求选择吧!
回复
sldh001
2015年08月28日 14:02:34
10楼
路过学习,,,
回复
electricity
2016年09月28日 14:01:02
11楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-7-26 11:20 有部分原因应该根据你的系统运行方式选择,全绝缘用在系统不接地,高阻接地或者消弧线圈接地的时候。半绝缘 …不对啊,半绝缘的A相绝缘电压也很高啊?