高压电流互感器接地是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害,同时若高压电流互感器有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。 1、高压电流互感器二次侧必须有一点接地且只能有一点接地 如图所示:由于潜电流IX的存在,所以流入保护装置的电流IY≠I,只有高压电流互感器二次侧一点接地时IX=0,则流入保护装置的电流IY才于实际回路电流I相等,这样才能确保护装置可靠运行。
高压电流互感器接地是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害,同时若高压电流互感器有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。
1、高压电流互感器二次侧必须有一点接地且只能有一点接地
如图所示:由于潜电流IX的存在,所以流入保护装置的电流IY≠I,只有高压电流互感器二次侧一点接地时IX=0,则流入保护装置的电流IY才于实际回路电流I相等,这样才能确保护装置可靠运行。
2、高压电流互感器二次绕组禁止开路
CT磁通是由与之串联的高压回路电流通过其一次绕组产生的。此时二次回路开路时,其一次电流均成为励磁电流,使铁芯的磁通密度急剧上升, 从而在二次绕组感应出高达数千伏的感应电势。