近日,在一份技术协议中看到一个关于“中线电抗器”的说法,具体的要求是“在中线上需串接一只中线电抗器,电感量大于等于3mH,电流容量大于等于50A”。敢问哪位大哥能答疑解惑呢?最好是图文并茂,呵呵。
近日,在一份技术协议中看到一个关于“中线电抗器”的说法,具体的要求是“在中线上需串接一只中线电抗器,电感量大于等于3mH,电流容量大于等于50A”。敢问哪位大哥能答疑解惑呢?最好是图文并茂,呵呵。
2楼
顶起来。哪位大哥解释解释呢。
回复
3楼
消谐的吗?
回复
4楼
应该是主变的中性点消弧线圈吧?
回复
5楼
应该称“中性点电抗器”,串在变压器中性点直接接地的中性线上。用于限制或降低不对称短路(单相、两相短路)时的短路电流。
回复
6楼
中性线串电抗器的情况我只在小型水轮发电机上看到,因为某些小型发电机制造质量问题,运行时(尤其空载时)发电机中性线中的三次谐波电流很大(数十安甚至上百安),导致中性线严重发热,损耗也大。此时,可在发电机中性线串接一台电抗器,以限制三次谐波电流,实际就是一种限流电抗器。
回复
7楼
降低非对称短路电流。
回复