本帖最后由 新手驾到棒棒 于 2015-7-22 21:20 编辑 ATS 出来的干点信号 有市电时 断开的 停市电后闭合 百叶和发电机同时接到信号 百叶窗接到闭合信号先启动 发电机后启动 发电机可以自己调延时启动 有市电后干点信号断开 百叶和发电机同时接到信号 发电机停止发电低速运转3分钟散热后停机 百叶设置5-10分钟关闭 发电机电池 24V一直有电 百叶控制箱也一直有 24V电源 百叶开启和关闭都是干点闭点
ATS 出来的干点信号 有市电时 断开的 停市电后闭合 百叶和发电机同时接到信号 百叶窗接到闭合信号先启动 发电机后启动 发电机可以自己调延时启动 有市电后干点信号断开 百叶和发电机同时接到信号 发电机停止发电低速运转3分钟散热后停机 百叶设置5-10分钟关闭 发电机电池 24V一直有电 百叶控制箱也一直有 24V电源 百叶开启和关闭都是干点闭点
所以开启可以跟ATS出来的闭合信号接一起 发电机调延时1分钟启动 百叶已经完全打开
主要是延时关闭 不知该怎么接 怎么让延时继电器上有个延时后的闭点给关闭百叶
断电延时继电器图片是网上找的 ..我买的是24V 的.......点是一样的
高人留步 最好有个接线图 ~~~~!!!!