1、 现象及危害 屋面上的反梁都设有过水孔,小小的过水孔很难施工好,容易出现堵塞积水渗漏。 2、 原因分析 (1)过水孔的周围混凝土振捣不密实,存在孔洞,导致过水孔底混凝土中常出现渗漏水。 (2)过水孔因小,作卷材防水层时比较困难,不易做好,出现缝隙,密封不好,造成渗漏水。 (3)反梁过水孔位置留设过高,造成堵水而积水,促使防水层老化。 (4)反梁过水孔预留孔过低,当施工找坡层、找平层、防水层、保护层后,过水孔被埋在下面,常因积灰堵塞而积水。
 (5)反梁过水孔内径太小,不足30㎜,很容易被漂浮物堵塞后不能过水,造成积水。 3、预防措施 3.1 反梁过水孔孔径控制 现浇结构反梁混凝土时,应根据结构层面加上找平层、找平层、防水层、保护层的层厚留设过水孔。过水孔的高度不应小于150㎜,宽度不应小于250㎜;如果用预埋管时,其管径不应小于75㎜。 3.2 反梁过水孔进行防水封闭处理 反梁过水孔防水不宜采用卷材防水,应采用防水涂料或密封材料防水,薄涂多遍,其厚度也不应小于2㎜,同时,预埋管道的两端周围与混凝土接触处应留20㎜×20㎜的凹槽,内嵌填密封材料,封闭严密。 3.3 如果采用卷材防水层时,应在过水孔处增加一道卷材附加层,管口进水处剪开贴向管内。出水口外卷材剪齐贴入管口周围预留的槽口内,用密封材料嵌填密实,然后铺贴反梁的屋面防水层,见图1-50。 4、治理措施 4.1 屋面反梁过水孔过高积水渗漏的维修 将保护层、防水层、找坡层、保温层按顺坡要求剔凿、铲除平整,然后用聚合物水泥砂浆抹找平层,其厚度不应小于15㎜,要和原找平层搭接密实。待达到养护要求并干燥后,按规范要求铺设防水层,防水层收头处用密封材料封闭严密。防水层与原防水层搭接不小于150㎜,搭接缝用密封材料封闭,其宽度不应小于10㎜,最后做防水层的保护层。 4.2 屋面反梁过水孔过低积水渗漏的维修 按顺坡要求,将保护层、防水层铲除,冲洗干净,用聚合物水泥砂浆找坡,抹压密实、平顺、坚固、粘结牢固不空鼓,达到养护要求并干燥后,按照规范要求,进行防水层和保护层施工。 4.3 屋面反梁过水孔过小积水渗漏的维修 将立面上的保护层、防水层铲掉,对过水孔两侧及顶部的找平层、结构层进行剔凿,达到宽度和高度要求为止。然后用聚全物水泥砂浆抹找平层,达到养护和干燥要求后,按规范要求铺设防水层和找平层。 |