荷载和地震作用基本组合中地震作用效应的调整问题?
结构阿牛
2015年07月22日 08:55:29
只看楼主

高规5.6.3条,荷载和地震作用基本组合中地震作用效应的调整,看条文说明,此处的调整是组合前调整,如薄弱层剪力增大,剪重比调整等。但3.11.3条性能化设计中,带星号的地震作用标准值不考虑与抗震等级有关的增大系数,问题一:与抗震等级相关的增大系数是组合后调整吧?问题二:朱炳寅高规分析应用一书中,5.6.3条理解的地震作用标准值,的增大系数和调整系数为与抗震等级有关的增大系数和调整系数,与抗震等级相关的调整是组合后调整吧,此处貌似与条文说明矛盾,请大家指教啊。

高规5.6.3条,荷载和地震作用基本组合中地震作用效应的调整,看条文说明,此处的调整是组合前调整,如薄弱层剪力增大,剪重比调整等。但3.11.3条性能化设计中,带星号的地震作用标准值不考虑与抗震等级有关的增大系数,问题一:与抗震等级相关的增大系数是组合后调整吧?问题二:朱炳寅高规分析应用一书中,5.6.3条理解的地震作用标准值,的增大系数和调整系数为与抗震等级有关的增大系数和调整系数,与抗震等级相关的调整是组合后调整吧,此处貌似与条文说明矛盾,请大家指教啊。
免费打赏
恋0o飞不起来o0
2015年07月22日 09:35:05
2楼
这个问题,你就要看看调整的对象是谁。调整对象为剪力、弯矩等,没说别的,那肯定是组合后,也就是设计值。要明确说调整地震力、地震作用、地震作用标准值等, 那肯定是组合前,单独调整参与组合的某一标准值。很好理解的。
另外,跟抗震等级相关的调整,就是所谓的强柱弱梁、强剪弱弯、强柱根角柱之类的,都是调整的设计值。
回复
ggyy000
2015年07月22日 09:48:25
3楼
同意二楼说法
回复
猪屁股户
2015年07月22日 10:04:41
4楼
受教了,二楼正解!!不过感觉楼主是看混了,仔细看看很好理解。
回复
lynngy
2015年07月26日 10:19:12
5楼
觉得朱的高层分析 和抗震分析在这点上讲的有问题。因为不是所有的组合前调整都和抗震等级有联系,
比如薄弱层剪力增大、边品效应增大、框架梁的内力重分布调整、对框架柱剪力的调整(框剪,框筒、部分框支的框支柱)与抗震等级无关。
而转换层构件的内力调整 ,剪重比的调整以、框支柱轴力的调整则与抗震等级有关。
规范的条文说明讲的比朱书清楚一些。
回复
shixingshangjiang
2015年08月22日 16:20:37
6楼
............................
回复

相关推荐

APP内打开