关于维修上的问题请教
电气何求
2015年07月21日 20:56:58
只看楼主

今天在维修时遇到相线和接地线上用万用表测有200多K的电阻引起漏电开关跳闸,现用零线和相线对调,本来的零线用作相线,这样漏电开关不跳闸了,电也送上了,但这样做本人感到不妥,各位不知有何高见,谢谢!

今天在维修时遇到相线和接地线上用万用表测有200多K的电阻引起漏电开关跳闸,现用零线和相线对调,本来的零线用作相线,这样漏电开关不跳闸了,电也送上了,但这样做本人感到不妥,各位不知有何高见,谢谢!
免费打赏
北方郎
2015年07月21日 22:14:59
2楼
暂时应急可以。必须更换。
回复
lingxuct
2015年07月22日 08:24:15
3楼
支持楼上!

为了眼前用电,暂把N线(因对地绝缘高)换接L线,L线(因对地绝缘低)换接N线,这是短时用一下可以。根据规范要求,N线的绝缘水平要与L线一样,故必须得把原L线绝缘低的毛病处理掉,再按原先接法接妥。
回复
电气何求
2015年07月22日 15:40:16
4楼
如果不换回原状的话,会有什么问题?
回复
lingxuct
2015年07月22日 15:49:28
5楼
电气何求 发表于 2015-7-22 15:40 如果不换回原状的话,会有什么问题?因为有一条线(换到N相上了)的绝缘不合格,虽换到N相上(对地电位降低了),但环境条件变差时,N线与地也会出现漏电,漏电开关也会跳闸的。
回复
wyjmb
2015年07月22日 16:42:25
6楼
交换后的N线,以外的点若断(假设N线开关),此时N线漏电。
回复
beida_energy
2015年07月23日 09:20:25
7楼
看来这样干的电工还真不少!
朋友家的配电箱,就是因为老是跳闸,被电工把进线的N、L调换,已经用了好多年了。
那些物业电工看来就是消除现象为主要工作方式。