我刚做电气这块,客户让做一台控制箱,里面有两台接触器,一个控制风机,一个控制加热,一个热继,时间继电器两个,控制风机和加热器的延时启停,一台温控仪控制加热,三个中间继电器。要求启动时先启风机,再起加热,停止时,先停加热,再停风机。我不会画,请教了一下同事,还是没弄好,特来求助一下,希望大家解答一下谢谢
家里有电吹风吗? 先有风再加热,先关加热再关风机。
温控器的控制温度范围是多少? 延时时间如何确定?
热继电器是保护风机电机的吗?
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-7-21 15:47 家里有电吹风吗? 先有风再加热,先关加热再关风机。温控器的控制温度范围是多少? 延时时间如何确 …温度控制范围是45~68,热及时保护电机的,延时只要能看出明显的先后顺序就行了,我感觉10~20秒足够了
回复
4楼
那就按:温控器接通风机,延时接通加热;温控器关加热,延时关风机。这个逻辑设计电路好了,又不难的。
回复
5楼
电路图供参考:
动作顺序:
按
SB1
→
KM1
→风机工作
→
KT1
→延时到→
KA1
→
KM2
→加热器通过温控器自动工作。
按
SB2
→
KA2
→停止加热器
→
KT2
→延时启动
KA3
→停止
KM1
,风机停止。
回复
6楼
时间继电器有延时闭合常开触点,和延时断开常开触点。买一个具备这两种触点的时间继电器,按正常设计就OK了
回复
7楼
本帖最后由 menghaiyuan 于 2015-7-21 21:12 编辑
不知道行不行。最后的KA3应该不要自锁了,要不然KA3线圈一直得电状态
回复
8楼
menghaiyuan 发表于 2015-7-21 21:05 不知道行不行。最后的KA3应该不要自锁了,要不然KA3线圈一直得电状态意见供参考:5271086
回复
9楼
zongch1939 发表于 2015-7-21 17:53 电路图供参考:动作顺序:按SB1→KM1→风机工作→KT1→延时到→KA1→KM2→加热器通过温控器自动工作。按 …谢谢,最近一段时间没来,非常感谢
回复