箱式变压器 变压器连接组别为Dyn11的接地讨论 我公司因为发展需要,正在建设的项目较多,区域比较广,根据实际情况配置了一台备用10kv高压开关馈线柜出线接架空10KV线,然后在施工需求位置设置了7套10KV箱式变压器(1600KVA4套,630KVA3套),在一次联合检查是发现有一台Dyn11连接组别的箱式变器中性点未直接接地!只是箱变外壳采用了30mm*3mm的扁钢接入了单根角钢接地装置,感觉存在重大安全隐患。请大家讨论一下有什么后果。
箱式变压器 变压器连接组别为Dyn11的接地讨论
我公司因为发展需要,正在建设的项目较多,区域比较广,根据实际情况配置了一台备用10kv高压开关馈线柜出线接架空10KV线,然后在施工需求位置设置了7套10KV箱式变压器(1600KVA4套,630KVA3套),在一次联合检查是发现有一台Dyn11连接组别的箱式变器中性点未直接接地!只是箱变外壳采用了30mm*3mm的扁钢接入了单根角钢接地装置,感觉存在重大安全隐患。请大家讨论一下有什么后果。
现场情况:1、10KV高压架空线引下至箱变高压开关柜采用电缆连接,架空线和电缆连接位置有接地线引下。
2、箱变大部分是1600KVA容量的油变。连接组别均为Dyn11。
3、一台生产区域高压开关柜供架空线,在架空线上挂着7台油浸式变压器。
4、规范接地做法:在箱变四周采用镀锌角钢或镀锌钢管(2.5米长)设置几处接地桩,然后采用50*5mm镀锌扁钢连接到一起构成接地装置,变压器中性点直接最短距离的接入接地装置。其他,箱变外壳,低压配电柜(箱)等外壳均接入。
现在的问题是:有一台变压器中性点未做直接接地。但是外壳接地了,会造成什么样的后果。
最近经常出现无名高压总馈线柜跳闸,低压用户总配电箱烧毁现象。
望大家讨论一下,我随时关注