求大神们解释下 这几个问题,谢拉
co1425264316716
2015年07月21日 11:17:57
来自于照明工程
只看楼主

这个智能模块SA/S 12.16.1 是什么意思。然后这个系统图里面截出的一部分什么解释下。万分感谢。

这个智能模块SA/S 12.16.1 是什么意思。然后这个系统图里面截出的一部分什么解释下。万分感谢。

1.JPG


2.JPG


3.JPG

123456momo
2015年07月21日 11:43:23
2楼
应该是个智能控制模块,在总箱处便于控制
回复
co1425264316716
2015年07月21日 14:55:58
3楼
123456momo 发表于 2015-7-21 11:43 应该是个智能控制模块,在总箱处便于控制知道知道是智能控制模块,就是问只能模块那几个数表示什么
回复
beida_energy
2015年07月21日 14:56:46
4楼
你的配电箱里有通过接触器进行控制的功能,控制这些接触器的单元就是所谓的控制模块。
具体功能你肯定知道的,就是被控制的这些出线是啥功能。
回复
co1425264316716
2015年07月21日 15:08:01
5楼
beida_energy 发表于 2015-7-21 14:56 你的配电箱里有通过接触器进行控制的功能,控制这些接触器的单元就是所谓的控制模块。具体功能你肯定知道 …哦懂了 谢啦。
回复
co1436765568509
2015年07月21日 17:32:31
6楼
学习了 ,有大神在真好。。
回复
mrskala
2015年07月22日 13:58:13
7楼
1.SA/S 12.16.1是ABB的KNX/EIB 开关驱动器,表示12路开关驱动设备,每路为16A
2.A26-30-10 26A电流 3主触点 1常开辅助触点
3.系统图中漏电保护开关采用的是单相2级,交流接触器配的是3级,出线是3相,这个是怎么考虑的?
4.开关驱动器每路输出直接带负载,交流接触器输入为单相(两个电源,1个是漏保开关输入,1个是开关驱动器输入电源),这个怎么接?怎么实现控制?
5.系统中表达的内容为东、南、西、北立面照明回路不但受开关驱动器控制,而且受接触器二次控制。这个控制要求是不是多余的?本身开关驱动器可实现对每路负载单独控制,又加了个交流接触器,是不是又要考虑再配个时控仪?这个是怎么想的。
6.开关驱动器每路输出直接带16A负载,如果立面照明改为单相,按系统图开关容量,是不是不匹配?
回复
mrskala
2015年07月22日 14:03:47
8楼
晕的很!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
mrskala
2015年07月22日 14:16:30
9楼
如果考虑到需控制的回路大于开关驱动器每路负载,开关驱动器仅作为干接口来用,前面就不要接电源了,可以考虑作为干接点控制信号来控制后面增加的交流接触器常开触点。
回复
co1425264316716
2015年07月23日 08:35:50
10楼
mrskala 发表于 2015-7-22 13:58 1.SA/S 12.16.1是ABB的KNX/EIB 开关驱动器,表示12路开关驱动设备,每路为16A2.A26-30-10 26A电流 3主触 …好详细啊 谢谢
回复
co1425264316716
2015年07月23日 08:38:03
11楼
mrskala 发表于 2015-7-22 13:58 1.SA/S 12.16.1是ABB的KNX/EIB 开关驱动器,表示12路开关驱动设备,每路为16A2.A26-30-10 26A电流 3主触 …主要是这 也不是我画的 所以我也不知道他怎么想的