这个智能模块SA/S 12.16.1 是什么意思。然后这个系统图里面截出的一部分什么解释下。万分感谢。
这个智能模块SA/S 12.16.1 是什么意思。然后这个系统图里面截出的一部分什么解释下。万分感谢。
2楼
应该是个智能控制模块,在总箱处便于控制
回复
3楼
123456momo 发表于 2015-7-21 11:43 应该是个智能控制模块,在总箱处便于控制知道知道是智能控制模块,就是问只能模块那几个数表示什么
回复
4楼
你的配电箱里有通过接触器进行控制的功能,控制这些接触器的单元就是所谓的控制模块。
具体功能你肯定知道的,就是被控制的这些出线是啥功能。
回复
5楼
beida_energy 发表于 2015-7-21 14:56 你的配电箱里有通过接触器进行控制的功能,控制这些接触器的单元就是所谓的控制模块。具体功能你肯定知道 …哦懂了 谢啦。
回复
6楼
学习了 ,有大神在真好。。
回复
7楼
1.SA/S 12.16.1是ABB的KNX/EIB 开关驱动器,表示12路开关驱动设备,每路为16A
2.A26-30-10 26A电流 3主触点 1常开辅助触点
3.系统图中漏电保护开关采用的是单相2级,交流接触器配的是3级,出线是3相,这个是怎么考虑的?
4.开关驱动器每路输出直接带负载,交流接触器输入为单相(两个电源,1个是漏保开关输入,1个是开关驱动器输入电源),这个怎么接?怎么实现控制?
5.系统中表达的内容为东、南、西、北立面照明回路不但受开关驱动器控制,而且受接触器二次控制。这个控制要求是不是多余的?本身开关驱动器可实现对每路负载单独控制,又加了个交流接触器,是不是又要考虑再配个时控仪?这个是怎么想的。
6.开关驱动器每路输出直接带16A负载,如果立面照明改为单相,按系统图开关容量,是不是不匹配?
回复
8楼
晕的很!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
9楼
如果考虑到需控制的回路大于开关驱动器每路负载,开关驱动器仅作为干接口来用,前面就不要接电源了,可以考虑作为干接点控制信号来控制后面增加的交流接触器常开触点。
回复
10楼
mrskala 发表于 2015-7-22 13:58 1.SA/S 12.16.1是ABB的KNX/EIB 开关驱动器,表示12路开关驱动设备,每路为16A2.A26-30-10 26A电流 3主触 …好详细啊 谢谢
回复
11楼
mrskala 发表于 2015-7-22 13:58 1.SA/S 12.16.1是ABB的KNX/EIB 开关驱动器,表示12路开关驱动设备,每路为16A2.A26-30-10 26A电流 3主触 …主要是这 也不是我画的 所以我也不知道他怎么想的
回复