结构室外地下室顶板标高-1.500,室内-0.050,室外地下室有次梁搭到交接的高差梁这里,室内-0.050也有次梁搭到交接的高差梁,那么到底哪边是平面内,哪边是平面外呢?哪边是要点铰接呢?
结构室外地下室顶板标高-1.500,室内-0.050,室外地下室有次梁搭到交接的高差梁这里,室内-0.050也有次梁搭到交接的高差梁,那么到底哪边是平面内,哪边是平面外呢?哪边是要点铰接呢?
ougu1987
2015年07月20日 20:00:55
2楼
求解答~~~~~~~
回复
宁散人
2015年07月22日 09:39:08
3楼
对于梁搭梁来说,都是平面外搭
两个建议:
1,梁搭梁建议都不点铰接,通过调整截面大小跟构造措施保证锚固
2,对于这种错层来说,低的那边(室外地下室那一侧)最好调整梁系布局,不要让梁搭在错层梁上