30层出多功能厅外,还有办公面积为1125平方米,我现在依据的是GB50311的4.3.5条,计算为(1125/7.5+5)*1.1=170.5,答案也是这样计算,所以我选择B。我不太确认我这种计算方法是否正确?提前感谢您的回复。
30层出多功能厅外,还有办公面积为1125平方米,我现在依据的是GB50311的4.3.5条,计算为(1125/7.5+5)*1.1=170.5,答案也是这样计算,所以我选择B。我不太确认我这种计算方法是否正确?提前感谢您的回复。
2楼
请教在图中的第19题,参考答案并没有考虑备用线对,我觉得应该考虑?不知道我哪里理解错了?提前感谢您的回复。
回复
3楼
18和19题都没有太弄明白,尤其是19题。麻烦哪位知道的给讲一下。再次感谢。
回复
4楼
小手一抖,拿币就走。
回复
5楼
好人一生平安
回复
6楼
麻烦哪位知道的给说一下。再次感谢。
回复
7楼
个人同意你的看法,题19考虑1.1的系数
回复
8楼
问一下,怎样理解,什么是主干电缆?而19题没有
回复
9楼
就是根据所需条件算出总线缆的截面,再根据填充率去选桥架的规格
回复
10楼
谢谢王耀杰和尘凡凡凡的帮助。我当初的确是按尘凡凡凡的思路做的,即先求总线缆的截面,再根据填充率去选桥架的规格。但现在的问题是我求总线缆截面时就遇到问题,我想应该考虑备用线对,而参考答案没有考虑。到底应不应该考虑备用线对? 再次谢谢各位的回复。
至于王耀杰提到的主干电缆是什么含义。在下也是初学者,也没有弄明白。如哪位知道的麻烦给说一下。再次感谢。
回复
11楼
小手一抖,拿币就走。
回复