请教问题,谢谢大神们
liurui_579
liurui_579 Lv.2
2015年07月20日 16:43:22
只看楼主

多联机,室内室外机容量配比规范上说为1.3:1,居然是室内机配的大?费解,跟常规的不一样

多联机,室内室外机容量配比规范上说为1.3:1,居然是室内机配的大?费解,跟常规的不一样
免费打赏
smith0205
2015年07月20日 22:06:26
2楼
鑰冭檻鍒板鍐呮満鍙兘涓嶄細鍚屾椂寮
回复
hbzzs
2015年07月21日 10:06:34
3楼
室内机有同时使用系数,看看规程及条文解释,你懂得
回复

相关推荐