1. 风荷载标准值 按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)式(7.1.1-2) (9-51)式中 ——高度z处的振风系数; ——风荷载体型系数; ——风压高度变化系数; ——基本风压(kN/㎡)这里必须指出,“荷载规范”(GB50009-2001)与“荷载规范”(GBJ 9-87)有三点不同:(1)01版明确了檩条、墙梁一类的维护构件应以振风系数 87版式(6.1.1)中的风振系数 ;
按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)式(7.1.1-2)
(9-51)
式中 ——高度z处的振风系数;
——风荷载体型系数;
——风压高度变化系数;
——基本风压(kN/㎡)
这里必须指出,“荷载规范”(GB50009-2001)与“荷载规范”(GBJ 9-87)有三点不同:
(1)01版明确了檩条、墙梁一类的维护构件应以振风系数 87版式(6.1.1)中的风振系数 ;
(2)给出了屋面维护构件的局部风压体型系数;
(3)明确了建筑物内外表面应组合的不同体型系数,无疑更趋向科学合理。
例如:某房屋高10m,基本风压 =0.5KN/㎡,地面粗糙度类别为B类,试求该封闭式建筑屋面檩条的风荷载标准值 。
式(9-51)中,按“荷载规范”(GB50009-2001)表7.5.1,得 =1.78;按表7.2.1, =1.0;按第7.3.3条得屋面周边檩条的 =-2.2-0.2=-2.4,于是 =1.78×(-2.4)×0.5=-2.14KN/㎡≥0.5KN/㎡,大大超出了过去的习惯取值,无法进行设计。