框梁与暗柱的锚固问题
yuyuing891230
2015年07月20日 11:19:50
只看楼主

本帖最后由 yuyuing891230 于 2015-7-20 11:24 编辑 如果框梁与暗柱的锚固长度是按照框架结构一样的锚固长度的话 ,即铰接是0.35lab,充分利用钢筋的抗拉强度时是0.6lab 规范中暗柱宽度与墙宽相同,那这样的话锚固长度怎么满足,墙后得做多厚? 假如:梁与暗柱的连接是刚接的话,0.6x37x20=444 1、 请问暗柱与梁的锚固应如何理解?2、锚固长度0.4lab,0.35lab,0.6lab这三个锚固长度分别都是在什么情况下考虑?

本帖最后由 yuyuing891230 于 2015-7-20 11:24 编辑

如果框梁与暗柱的锚固长度是按照框架结构一样的锚固长度的话 ,即铰接是0.35lab,充分利用钢筋的抗拉强度时是0.6lab
规范中暗柱宽度与墙宽相同,那这样的话锚固长度怎么满足,墙后得做多厚? 假如:梁与暗柱的连接是刚接的话,0.6x37x20=444
1、 请问暗柱与梁的锚固应如何理解?
2、锚固长度0.4lab,0.35lab,0.6lab这三个锚固长度分别都是在什么情况下考虑?
刺猬
2015年07月20日 12:22:22
2楼
你说的0.35lab和0.6lab都是针对非框架梁而言的,框架梁在暗柱内的水平锚固长度执行0.4LaE,可以考虑采用小直径钢筋,其他措施可参考高规7.1.6条。