【暖通方向标|第三期】暖通空调箱和风机盘管选择注意事项
co1431931428213
2015年07月20日 09:34:25
来自于中央空调
只看楼主

空调箱选择时应注意的几个问题 我们在进行空调箱选型时首先根据空调系统负荷计算结果确定该空调箱所需风量、风压、冷热量以及出风口噪声和空气过滤要求。但是由于设计或制造等多方面原因在使用中我们常发现选用的空调箱存在这样或那样的问题,主要有风冷不足、冷量不足、箱体外表结露、凝水盘溢水、表冷器段后带水等问题。因此这就要求我们在设备选型时严格把好质量关,防患于未然。自己的体会有下面几点:  

标准11.jpg
空调箱选择时应注意的几个问题


我们在进行空调箱选型时首先根据空调系统负荷计算结果确定该空调箱所需风量、风压、冷热量以及出风口噪声和空气过滤要求。但是由于设计或制造等多方面原因在使用中我们常发现选用的空调箱存在这样或那样的问题,主要有风冷不足、冷量不足、箱体外表结露、凝水盘溢水、表冷器段后带水等问题。因此这就要求我们在设备选型时严格把好质量关,防患于未然。自己的体会有下面几点:

  1、箱体保温;为防止箱体外壳结露,国家标准规定箱体保温层热阻应不小于0.68m-2/kW同时还要防止箱体各段联接处产生的冷桥。保温材料目前多采用PEF或聚氨酯发泡。

  2、迎风面风速:目前有些厂家为了缩小产品的外形尺寸,往往将空调箱的迎风面风速取得较大,这样就造成了空调箱表冷段后带水的后果;如档水板设计不合理,那这个问题就更严重了。所以在选型时我们应将表冷器迎风面风速控制在2~2.5m/s为宜。

  3、漏风指标:国家标准规定,组合式空调箱在箱内静压为700Pa时,机内漏风率不得超过3%。在实际使用中我们发现现场空调箱漏风率竟有高达10%的现象。经分析这主要是由下面几点原因造成的。(1)密封材料性能不好。(2)机组结构设计不合理(3)现场安装质量差(4)大风量空调箱箱体刚性差,当启停运行时易产生变形。

  4、冷热量不足:国内厂家的表冷器设计选型依据多以小样试验结果的经验公式进行放大计算,这本身就存在一定误差,且有某些企业自己没有试验条件而抄袭其它厂家的相关样本;这是目前造成国内许多厂家此类产品冷热量不足的主要原因。所以我们在对生产厂家进行实地考察时一定要亲自了解其产品测试手段。

  5、凝水盘溢水:这个问题是目前空调箱使用中发生最为普遍的一个现象,用户的反应也最为强烈。造成这个问题的原因有这样几点:(1)迎风面风速过大。(2)表冷器处于负压段,机组出厂时没设水封。(3)凝结水盘的长度和深度不够。关于迎风面风速过大的问题前面已经讲过,对于机组所设置水封的高度以及凝结水盘的长度和深度值的确定,我们应在订货时根据表冷段所处负压值与厂家协商确定。

风机盘管选择时应注意的几个问题


我国在风机盘管检测指标中有如下一些项目:风量、供冷量、供热量、单位风机功率供冷量、水阻力、A声级噪声、凝露、凝结水处理、电机绕组温升、热态绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻这些指标。但我们在工程中评价一台风机盘管质量好坏的标准主要还是看其风量、冷量、噪声、耗电量这几个指标。

下面是国内几个品牌的风机盘管性能比较表,国内外几个品牌1000m3/h风机盘管性能比较

品牌 风量(m3/h) 供冷量(W) 耗电量(W) A声级噪声(dB)
三菱 1020 6141 75 38
松下 930 5478 76 37
约克 1050 5584 85 43
捷丰 950 6380 97 〈47
申达 1000 5300 64 〈43
吉佳 1050 5360 98 43
  注:表中所有参数均摘自有关厂家公开提供的样本。
  
平时在选择风机盘管时不少人认为盘管技术早已过关,每个厂家的产品都大同小异,因而往往只从价格考虑。从上表我们可看出不同厂家的产品在冷量、耗电量、噪声方面确有不少差异。但仅从耗电量来讲,同款产品最大耗电量与最小耗电量之间相差23W,如果以某办公室盘管每天运行10小时,每年运行200天计算(年使用系数取0.6),每年可节约27.6度电,以每度电1.1元计算年节约运行费用30元。如果两者的价格相差百元,那增加的初投资将在三年多的时间中得以收回。这仅仅是经济帐不包括低噪声盘管对提高工作效率以及工作人员身心健康所带来的好处。下面将谈谈具体选型时应注意的几点。

  1、盘管冷量不足:这个问题是目前用户投诉最多的一个问题。造成这种问题的主要原因是不少企业没有自己的测试手段,样本上的参数从其它厂家的样本上抄袭的,且自己生产的盘管热工性能又较差(这主要是由翅片形式、胀管质量、生产工艺等造成)。因此建议在进行项目考察时应注意该厂家的测试设施与手段,很难想象一个没有自己测试装置的厂家能产生出好产品来。

  2、风量:目前我们在进行具体工程设计中往往是根据计算所得冷负荷通过查阅有关厂家的样本来选择风机盘管。如何考虑盘管的风量是一个问题。国内市场上多数厂家的盘管都只有一种三排管的,但也有厂家提供二排管的盘管。笔者认为对于大多数民用建筑空调系统而言选择二排管的盘管更为有利(对高湿度场合例外)。这是因为二排管的产品在同样冷量下风量较大,这将增大空调房间的换气次数,有利于提高空调精度及舒适性。同样冷量下,采用小温差、大风量送风,会取得比大温差、小风量送风更佳的空调效果。

  3、机外余压:由于我国目前的盘管国家标准规定风机盘管的风量、冷量及噪声等参数的测试均是在机外静压为O的条件下进行的。但在实际使用中盘管出风口前往往要接一小段风管及出风百叶,另外有的工程中还设有回风箱,因此在实际使用中会发现盘管的实际风量要小于其名义风量,这样的后果就是房间风量减小,送风温差增大,空调的舒适性下降。有的设计人员为避免这种情况就在选型时按盘管的中档风量选取,以避免风量不足,但却增大工程的初投资。因而笔者建议在国内测试标准尚未改变的情况下,我们在盘管选型时应该优先选择有余压(一般应为10~15Pa)的机组。

  4、噪声问题:这是目前国内产品与国外产品差距较大的一个地方,也是目前盘管因质量问题而被投诉的一个要点。造成这一问题的原因多在于盘管中的电机与风机配置及匹配的不合理。另一个原因是厂家质量管理不严,装配工责任心不强,造成产品质量不稳定。所以我们在考察一个厂家产品时应查阅其由国家权威质检部门出具的该款产品(注意一定要是我们准备订货的那几款产品)噪声检测报告。

【暖通方向标|第二期】新手必知之暖通空调基础知识
【暖通方向标|第一期】最新!GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》调整要点

标准11.jpg

免费打赏
ttssii
2015年10月05日 22:57:12
12楼
很有用的资料,谢谢。。。。。。。。。
回复
攻城师56180
2015年10月06日 09:27:33
13楼

这个写的确实是挺好
回复
攻城师56180
2015年10月25日 10:15:14
14楼
谢谢楼主 挺好用的
回复
放水发电
2015年10月27日 00:27:15
15楼
很好的资料,多谢楼主!
回复
大卜哥
2015年10月27日 08:28:31
16楼
楼主辛苦啦~
回复
fw123321
2015年10月27日 13:25:45
17楼
谢谢楼主 的资料
回复
lhb花生
2015年11月15日 20:41:36
18楼

谢谢楼主的资料
回复
小李子920108
2015年11月15日 20:51:04
19楼
很好,太感谢楼主了,谢谢楼主。
回复
小李子920108
2015年11月15日 20:53:27
20楼
很好,太感谢楼主了,谢谢楼主。
回复

相关推荐

APP内打开