本帖最后由 文之超 于 2015-7-17 22:45 编辑 2014版《应试指南》第1138页例8.3.19题,为啥求节点左端梁用的是上部钢筋和板的钢筋,而节点右端用的是梁下部钢筋?求大神给我解释下,不甚感激~~~~~
本帖最后由 文之超 于 2015-7-17 22:45 编辑
2014版《应试指南》第1138页例8.3.19题,为啥求节点左端梁用的是上部钢筋和板的钢筋,而节点右端用的是梁下部钢筋?求大神给我解释下,不甚感激~~~~~
2楼
同方向弯矩,若均为顺时针,则左侧梁应试下部钢筋,梁右侧则应为上部钢筋。
小兄弟,这是最基本的,你要加油
回复
3楼
小王变老王 发表于 2015-7-17 22:58 同方向弯矩,若均为顺时针,则左侧梁应试下部钢筋,梁右侧则应为上部钢筋。小兄弟,这是最基本的,你要加 …以题中图可以大致看出总体的弯矩图,节点左端梁的弯矩应该是逆时针,选上部没错,可节点右侧梁的弯矩应该是顺时针,这个时候应该也要用上部钢筋算,可题中这样算我实在没弄懂,你能给详细解释下么?不甚感激
回复
4楼
浠旂粏鐮旇瑙勮寖锛岃繖棰樻槸閰嶉挗绛嬪弽绠楃殑锛屼笉鐪嬪集鐭╁
回复
5楼
宸︿晶鍙栦笂閮紝鍙充晶涓嶅氨寰楀彇涓嬮儴浜嗭紝鍚屼负閫嗘椂閽堬紝鎴栬
回复
6楼
文之超 发表于 2015-7-17 23:06 以题中图可以大致看出总体的弯矩图,节点左端梁的弯矩应该是逆时针,选上部没错,可节点右侧梁的弯矩应该 …规范里有说明,节点左右两侧应该取同方向的弯矩,题目里应该都是逆时针
回复
7楼
ttboy1 发表于 2015-7-18 08:02 规范里有说明,节点左右两侧应该取同方向的弯矩,题目里应该都是逆时针怎么判定都是逆时针的?我如下图判定可以吗?5268960
回复
8楼
浜诧紝浣犳妸鑷繁缁曡繘鍘讳簡
回复
9楼
文之超 发表于 2015-7-18 10:31 怎么判定都是逆时针的?我如下图判定可以吗?你去看下规范解释,你理解错了,
回复
10楼
依据高规6.2.5 ,再考虑实配钢筋的抗震承载力时时不管你的弯矩分布值得,它只按照实际的配筋计算。
即使出现你说的那种情况,再用到具体的弯矩时,绝对值较小的负弯矩一端的弯矩应取零,本题不考虑这种情况,因为是一级框架结构
回复