【特】三相四线分出三相五线
besthgq
besthgq Lv.2
2015年07月17日 11:52:34
只看楼主

两个独立的建筑,配电由建筑A(低压配电房)到建筑B采用(三相+N)供电,在建筑B总配电柜进线N线分出 PE+N,就是变成三相五线,这样的做法可行吗?各位大神!求解~~~~~~~急~~~~~~~

两个独立的建筑,配电由建筑A(低压配电房)到建筑B采用(三相+N)供电,在建筑B总配电柜进线N线分出 PE+N,就是变成三相五线,这样的做法可行吗?各位大神!求解~~~~~~~急~~~~~~~
免费打赏
寒塘渡鹤影
2015年07月17日 12:35:13
2楼
做法可行,但电气没有三相五线的提法,线是指正常运行中有电流的导体,PE线不是
你说的“三相四线”可以叫TN-C系统,“三相五线”可以叫TN-C-S系统
回复
jqj103.14
2015年07月17日 13:26:29
3楼
TN-C-S系统!
回复
besthgq
2015年07月27日 16:34:02
4楼
我是问,这样的做法可行吗?
回复
besthgq
2015年07月27日 16:40:25
5楼
就是说,在建筑A处(低压配电屏)已经分出 N 与 PE 线了,到建筑B处就是 三相+N线引来,然后分出五线来。按规范说,当分出 N 与 PE 线,后面不允许再重合了。 (在建筑B进线N线重复接地分出N+PE)这样不是重合了吗?
回复
hanzhg54
2015年07月27日 18:20:53
6楼
besthgq 发表于 2015-7-27 16:34 我是问,这样的做法可行吗?当然可行,我的同样的问题在这个论坛中有过。 老话题—-TN-C-S还是TN-S?
回复
hzhsj
2015年07月27日 18:41:49
7楼
关键要看建筑物B的总进线处是否做了总等电位联结MEB!
回复
qq_1437879327028
2015年07月27日 22:16:18
8楼
最好不用,中性点有可能电位不为零,PE与N共线可能不安全
回复