正在做的一个医院的公共服务中心,框架结构,8层,第八层有个大的会议室,跨度是16.2x14.7,用井字梁布置,大家看看,我这样标注有没有问题。
正在做的一个医院的公共服务中心,框架结构,8层,第八层有个大的会议室,跨度是16.2x14.7,用井字梁布置,大家看看,我这样标注有没有问题。
2楼
貌似不太清,再补张图
回复
3楼
谢楼主的资料
回复
4楼
这么小跨没必要用井字梁
回复
5楼
跨数不对,直接影响钢筋工下料,容易出错。
回复
6楼
很好的资料,谢
回复
7楼
跨数不对,直接影响钢筋工下料
回复
8楼
哪位能具体说说哪个位置跨数不对呢
回复
9楼
JZL1为何是两跨,KL4能作为它的支座么?建议核一下梁的弯矩图和挠度