请问下里面的互感器是用来给传感器供电,还是传输电流信号给通信线路的
请问下里面的互感器是用来给传感器供电,还是传输电流信号给通信线路的

12楼
wboy8759 发表于 2015-7-16 23:27 计费用的有功电度表、无功电度表必须直接接互感器二次绕组,不能用别的装置代替。你说的那些装置只是辅助 …哦了解了 非常感谢细心解说
回复
13楼
段鹿气 发表于 2015-7-17 00:00 哦了解了 非常感谢细心解说不客气。你那头像太有味了!哈哈
回复
14楼
段鹿气 发表于 2015-7-16 16:02 单回路多功能电气火灾监控探测器电气火灾监控探测器需要电流信号?
回复
15楼
我就是路过学习的
回复
16楼
你是说图中的器件R吧?应该是剩余电流检测器(相当于一个电量型传感器),作为电气火灾预警的。
回复
17楼
应该是能量管理系统的,也就是给计量使的
回复
18楼
剩余电流信号。
回复
19楼
路过学习了。
回复
20楼
学习一下!!!1
回复
21楼
前面三个互感器是产生电流信号的,用来供电流表指示电流以及电度表计量。(奇怪你认识互感器却不知道互感器干什么用?)
单独一个的互感器是零序电流互感器,用来监测单相接地、缺相等线路故障,故障信号传给
电器火灾监测报警装置
,该装置除监测零序电流外,还有一路温度信号取自相应电缆护套外安装的温度传感器。
回复