砖混结构一层,抗震设防6度,可以这样做吗?室内填了2m左右的土,24 墙受得住吗?
月雨中潜行
2015年07月16日 12:00:37
只看楼主

室内填土两米,240墙可以承受吗?

室内填土两米,240墙可以承受吗?

z1.jpg


z2.jpg


z3.jpg


z4.jpg

免费打赏
洞房不败之玉女
2015年07月17日 10:30:48
12楼
室外本来有土,地下回填土正好。抵消了
回复
yunlingfeng163
2015年07月17日 11:31:26
13楼
第一幅图很明显了,室内高于室外,回填至正负零,不说别的,你这将近6m高的砖墙还用240,醉了
回复
月雨中潜行
2015年07月20日 11:10:10
14楼
yunlingfeng163 发表于 2015-7-17 11:31 第一幅图很明显了,室内高于室外,回填至正负零,不说别的,你这将近6m高的砖墙还用240,醉了正负零以下用360的墙,然后地圈梁上换成240的可行吗
回复
刺猬
2015年07月20日 12:00:32
15楼
这图表示的真不清晰,你是要验算B轴处砌体挡墙的应力状态,我初算了下,370mm挡墙(也就是B轴处地下砌体墙)2.0m,砌体底部受弯承载力不足(验算不通过),更别说240mm了,建议地下改成混凝土挡墙或者在地下整体再加两道圈梁构造试试。
回复
yunlingfeng163
2015年07月20日 14:37:44
16楼
lcj751148856 发表于 2015-7-20 11:10 正负零以下用360的墙,然后地圈梁上换成240的可行吗下面不稳,上面能稳吗
回复