求教一个问题,如果这样接,对多功能电流表有没有影响
qq5812580
qq5812580 Lv.4
2015年07月15日 19:02:12
只看楼主

两台配电柜都装有互感器原柜子现需要给B柜供电于是从原柜互感器下方,空开上端接1根电缆保持同样相序穿过互感器线圈接到B柜,接入B柜时也穿过互感器问题来了在原柜计量时原来的电缆和这次我跨接的电缆电流方向相反,会不会造成原柜计量的电流不是实际该柜负荷电流?

两台配电柜
都装有互感器
原柜子现需要给B柜供电
于是从原柜互感器下方,空开上端接1根电缆保持同样相序穿过互感器线圈接到B柜,接入B柜时也穿过互感器
问题来了
在原柜计量时原来的电缆和这次我跨接的电缆电流方向相反,会不会造成原柜计量的电流不是实际该柜负荷电流?


wangzongfei0805
2015年07月23日 11:56:12
2楼
你真是会给自己找麻烦,你从原柜引出的电缆还穿互感器干什么,你两天柜子都有互感器电流减一下不就是原来柜子的电流。要不你就在原来柜子上做一个T接排,把原来的互感器移到T接排后边。按原理分析,你那么做的话,原柜互感器计量的和就是进线总线与分出线的矢量和,进线电流=原柜电流+B柜电流。原柜电流=进线电流-B柜电流=进线总线与分出线的矢量和=原互感器的检测电流。但不建议你这么做,毕竟理论分析不等于实际。
回复
cainiao-fgq
2015年07月29日 10:58:45
3楼
B柜子进线不要走原柜互感器了,电流方向不一致相当于互相抵消,原柜互感器快变成零序了,对原柜电量计算的精准度绝对有影响
回复
co1438245227842
2015年07月30日 17:17:15
4楼
不会对原来柜子里的电流造成影响.只是两个互感器测得的二次电流方向是相反的
回复
weifanghlx
2015年08月03日 16:50:43
5楼
维三爷 发表于 2015-7-30 17:17 不会对原来柜子里的电流造成影响.只是两个互感器测得的二次电流方向是相反的如果原柜不用电,只B柜用电,此时电流方向相反,多功能表如果同时计量用电量的话,则原柜所用电量会越来越少,肯定影响了原柜的正常计费。
回复
co1438245227842
2015年08月03日 17:37:57
6楼
weifanghlx 发表于 2015-8-3 16:50 如果原柜不用电,只B柜用电,此时电流方向相反,多功能表如果同时计量用电量的话,则原柜所用电量会越来越 …那是呀,方向错误则计量电流就与原来方向相反,电压不变…电表反转
回复
dqzdhyl
2015年08月17日 17:44:32
7楼
画个图传来,感觉太费心了,简单问题不要复杂化
需要做什么,叙述清楚
回复
hanzhg54
2015年08月17日 18:50:06
8楼
前面我的帖子说的有问题,我仔细看了楼主的问题,确实对原柜子计量没有影响,因为B柜的电流在原柜子互感器一进一出完全抵消,不会计量。
回复