1这两天遇到的问题,为一客户做产品,(要带到美国去用)他们用的是三相220V/60HZ电源(中国的是三相380V/50),而且要求不设中性线,不设PE线。这让我们在国内采购设备时非常困难。我想请教下,国内单相220V的电器,如单相220的压缩机,风机,,正泰的交流接触器能否直接接在三相220V系统的相线上,接在这个系统的A相和B相间。 2 如果能在,单相的压缩机,风机等负载的电容如何接?3 能否按国内单相220V这样去做,在配一台110V变成220V的变压器,这种做法行不
2 如果能在,单相的压缩机,风机等负载的电容如何接?
3 能否按国内单相220V这样去做,在配一台110V变成220V的变压器,这种做法行不
2楼
只有自己先做沙发,等候老师的到来。
回复
3楼
完全可以!
只要电压满足,频率满足,无论是电动机还是接触器 ,都没有问题。
比如,我们的控制电路不是经过一个变压器把380V降到220V用吗?
所以,不用非得一相,一N才行。
回复
4楼
问题不在电源电压而在电源频率。因为电源频率下降后,必然造成负载的转速下降。能否可用就要看负载的特性如何?受转速下降的影响大不大?
回复
5楼
hzhsj 发表于 2015-7-17 17:16 问题不在电源电压而在电源频率。因为电源频率下降后,必然造成负载的转速下降。能否可用就要看负载的特性如 …不对吧?(这个问号是质疑!比较客气的质疑。)如果电压降低电动机也会降低力矩的!所以,电压、频率均符合要求才行。
回复
6楼
hzhsj 发表于 2015-7-17 17:16 问题不在电源电压而在电源频率。因为电源频率下降后,必然造成负载的转速下降。能否可用就要看负载的特性如 …不对吧?(这个问号是质疑!比较客气的质疑。)如果电压降低电动机也会降低力矩的!所以,电压、频率均符合要求才行。
回复
7楼
抱歉!
因为网络不好,连发了俩。
回复
8楼
谢谢给位的解答。我们国内采购的电机是50ZH的用在国外的60HZ电路中转速会提高,应为我这设备的电机是制冷压缩机,能量是可以调节的,也就是说转速提高了我的制冷剂可适当的少加,这样他的负荷问题就能不变。可是我想问的是,0+L=220 与A+B=220 在本质上的不同会带来什么样的后果,如果客户看见电源,频率什么的都不对,也会产生质疑,我需要科学性的解释,让可会放心使用,因为我以前着这样做过。
回复
9楼
刚看了你的贴子,你说的情况应该是可以的吧,如果你的电机功率足够大,那么应该不成问题,另外电机还要满足在转速提高的同时离心力对电机转子的影响有多大,还有即然是三相电源为什么不用三相的电机呢?如果是电压不符我们可以用变频器进行调整呀,包括电压电流频率都可以在我们的控制之下的,在保证油压正常的情况下我们可以通过转速来控制制冷量,即节能又安全.
回复
10楼
是一体的像空调机那样的压缩机吧,那就没法用变频器的了,直接用就可以 了,只是缩机的负载变大了,需要调整进气阀的开闭程度
回复
11楼
beida_energy 发表于 2015-7-17 21:26 不对吧?(这个问号是质疑!比较客气的质疑。)如果电压降低电动机也会降低力矩的!所以,电压、频率 …楼主的问题中明确指出:让国产的220V电器接入国外220V电源中,说明端电压没有改变,电动机的力矩也没有变化。所以唯一影响的是电源频率,也即电动机的转速。怀疑一切,滥用?,并不代表“质疑者”素质有过高,或只能代表其有多无知。在这一行为方式上,你与“教授”何其相似乃尔!
回复