桥架:跨接表识,弯曲度一致 桥架:跨接表识,弯曲度一致 ●桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标)。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

1.jpg


桥架:跨接表识,弯曲度一致


2.jpg


桥架:跨接表识,弯曲度一致


3.jpg


●桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置;不能用连接螺栓固定跨接线螺栓的个数; 压接位置。


6.jpg


破漆压接不够规范,没弹簧垫及平垫


7.jpg


错误的压接,顺序不对


8.jpg


重要房间桥架的接地


9.jpg


重要房间桥架的接地


10.jpg


桥架 母线防火泥封堵


11.jpg


电井内桥架接地及表识。 【注】 ●桥架的安装:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。 ●桥架内部要加设防火封堵或加设防火包 ●钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。 ●桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。 ●螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时,注意防电化措施。 ●注意转弯处支架的设置

12.jpg


配电室大型桥架要采用可调式组合支架大型工程桥架弯曲度要一致


13.jpg


配电室大型桥架要采用可调式组合支架大型工程桥架弯曲度要一致


14.jpg


三通变径使用合理


15.jpg


三通变径使用合理


16.jpg


三通变径使用合理


17.jpg


桥架与水管交叉处桥架在上,实在没法布置的在桥架上方要做一挡水罩


18.jpg


桥架提早做在上


19.jpg


漂亮的桥架支墩。 【强调点】梯式节镀锌金属桥架本体除了连接板用不少于2个防松垫圈来跨接外,桥架也应不少于2处与接地干线相连接,同时需单设接地干线与所有支架可靠相连接来达到可靠接地。南方地区一般做接地扁铁跟桥架一起

1.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


18.jpg


19.jpg


17.jpg


7.jpg


6.jpg


5.jpg


4.jpg


3.jpg


2.jpg

米克
2015年08月13日 08:36:22
12楼
:):):):)谢谢
回复
wjh531201
2015年09月08日 07:14:06
13楼
学习了:victory:
回复
a26666
2015年09月11日 10:20:01
14楼
施工质量不错,学习了。
回复
tonelousd
2015年09月15日 21:29:31
15楼
璋㈣阿锛屽悇浣嶅墠杈堬紒
回复
xjn123
2015年09月17日 13:53:28
16楼
施工质量不错,楼主辛苦
回复
xjn123
2015年09月17日 14:03:13
17楼

施工质量不错,楼主辛苦
回复
jingmuchanhua
2015年11月01日 19:40:37
18楼
非常感谢楼主的分享
回复
苯笨
2015年11月03日 08:55:42
19楼
很不错.
抢地盘很重要啊.电气施工晚了,确实很惨,
回复
yufei0621
2015年11月05日 01:16:05
20楼
haoziliao 好资料啊 谢谢
回复
co1445871055166
2015年11月09日 11:35:36
21楼
施工的确要细致,看起来工程总体才舒服啊
回复

相关推荐

APP内打开