求教关于血透病房空调
wymengshi
wymengshi Lv.7
2007年10月25日 19:37:05
只看楼主

本人在做一座住院大楼,中间有一层是血透病房,其余都是普通病房,请问各位大峡血透病房有什么特殊要求吗?

本人在做一座住院大楼,中间有一层是血透病房,其余都是普通病房,请问各位大峡血透病房有什么特殊要求吗?
免费打赏
luoshouping
2007年10月26日 08:48:47
2楼
根据血液透析质量管理规范:
二、血液透析室(中心)的分区及要求
  血液透析室(中心)按实际需要合理布局。
  (1)透析治疗间
  1、透析治疗间应当达到《医院消毒卫生标准》(GB15982---1995)中规定的Ⅲ类环境,并保持安静,光线充足。具备空气消毒装置、空调等。保持空气清新,必要时应当使用换气扇。透析治疗间地面应使用防酸材料并设置地漏。
  2、一台透析机与一张床(或椅)称为一个透析单位,透析单元间距按床间距计算不能小于0.8米,实际占用面积不小于3.2平方米。每一个透析单元应当有电源插座组、反渗水供给接口,废透析液排水接口、供氧装置、中心负压接口或可移动负压抽吸装置。根据环境条件,可配备网络接口、耳机或呼叫系统等。
  3、透析治疗间应当具备双路电力供应。如果没有双路电力供应,在停电时,血液透析机应具备相应的安全装置,允许将体外循环的血液回输至病人体内。
  4、护士站设在便于观察和处理病情及设备运营的地方。备有治疗车(内含血透操作必备物品及药品)、抢救车(内含必备抢救物品及药品)及抢救设备(如心电监护、除颤仪、简易呼吸器等)。
  (2)治疗室
   治疗室应达到《医院消毒卫生标准》(GB15982-1995)中规定的对Ⅲ类环境的要求
  透析中需要使用的药品如促红细胞生成素、肝素盐水、鱼精蛋白、抗生素等应当在治疗室配制。备用的消毒物品(缝合包、静脉切开包、无菌纱布等)应当在治疗室储存备用;存量较多的透析器、管路、穿刺针等耗材可以在符合《医院消毒卫生标准》(GB15982-1995)中规定的其它Ⅲ类环境中存放。
  (3)水处理间
   水处理间面积应为水处理机占地面积的1.5倍以上;地面承重应符合设备要求;地面应进行防水处理并设置地漏。水处理间应维持合适的室温,并有良好的隔音和通风条件。水处理设备应避免日光直射,放置处应有水槽,防止水外漏。水处理机的自来水供给量应满足要求,入口处安装压力表,入口压力应符合设备要求。透析机供水管路和排水系统应选用无毒材料制备,保证管路通畅不逆流,避免死区滋生细菌。
  (4)工作人员和病人更衣区
   工作人员和病人更衣区要分开,病人更衣区的大小应根据透析室(中心)的实际病人数量决定,以不拥挤、舒适为度。工作人员在更衣区更换工作服、工作帽和工作鞋后方可进入透析治疗间和治疗室。病人更衣区设置椅子(沙发)和更衣柜,病人更换透析室(中心)为其准备的病号服和拖鞋后方能进入透析治疗间。病号服和拖鞋专人专用。
  
  (5)接诊区
   病人更换病号服和拖鞋后在接诊区称量体重、测血压和脉搏等,由医务人员确定病人本次透析的治疗方案及开具药品处方、化验单等。
  (6)医务人员办公室
   可根据实际情况配置。
  (7)污染区
   污染区用来暂存放生活垃圾和医疗废弃品。且分开存放,单独处理。医疗废弃品包括使用过的透析器、管路、穿刺针、纱布、注射器、医用手套等。


环境要达到(医院消毒卫生标准》(GB 15982—1995)中的Ⅲ类环境的要求:

4 卫生标准
  4.1 各类环境空气、物体表面、医护人员手卫生标准
  4.1.1细菌菌落总数
  允许检出值见表l.
  表1各类环境空气、物体表面、医护人员手细菌菌落总数卫生标准
┌────┬──────────────────┬─────────────────┐
│环境类别│        范围        │        标准        │
│    │                  ├─────┬────┬──────┤
│    │                  │空气cfu/ │物体表面│医护人员手 │
│    │                  │立方米  │cfu/立方│cfu/立方厘米│
│    │                  │     │厘米  │      │
├────┼──────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ Ⅰ类 │层流洁净手术室、层流洁净病房    │  ≤10  │ ≤5  │  ≤5   │
├────┼──────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ Ⅱ类 │普通病房、产房、婴儿室、早产儿室、普│ ≤200  │ ≤5  │  ≤5   │
│    │通保护性隔离室、供应室无菌室、烧伤病│     │    │      │
│    │房、重症监护病房          │     │    │      │
├────┼──────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ Ⅲ类 │儿科病房、妇产科检查室、注射室、换药│ ≤500  │ ≤10 │  ≤10  │
│    │室、治疗室、供应室清洁室、急诊室、化│     │    │      │
│    │验室、各类普通病房和房间      │     │    │      │
├────┼──────────────────┼─────┼────┼──────┤
│ Ⅳ类 │传染病科及病房           │  -   │ ≤15 │  ≤15  │
└────┴──────────────────┴─────┴────┴──────┘
回复
wgj1207
2007年10月31日 12:35:26
3楼
感谢2楼的朋友提供这么好的资料.
回复
shjibing
2007年11月06日 12:23:23
4楼
路过,学习,谢谢2楼。
回复
lixuan7266
2008年03月01日 10:01:05
5楼
血透室只要普通空调再加装我们的消毒设备(美国RGF环境集团的空气净化消毒设备)就可以完全满足对消毒和除味的要求。欢迎联系我,我可以提供更详细的说明。
李烜 13764554573