医院病房楼空调凝水排放采用哪种形式好
zhaoguangbin
2005年08月03日 10:28:32
只看楼主

病房楼采用分体壁挂空调,设一凝水立管排到室外,室内机凝水管和立管连接,连接时是加一个U型弯好,还是不加好?如果不加,各个病房空气通过凝水管连通,根据非典的经验,还是加的好,但U型弯又滋生细菌,到底哪个好?

病房楼采用分体壁挂空调,设一凝水立管排到室外,室内机凝水管和立管连接,连接时是加一个U型弯好,还是不加好?如果不加,各个病房空气通过凝水管连通,根据非典的经验,还是加的好,但U型弯又滋生细菌,到底哪个好?
免费打赏
kimfl
2005年08月03日 11:18:30
2楼
最好将立管立于室外,就没有你这些问题了
回复
little_strong
2005年08月03日 13:03:09
3楼
分体挂壁空调好像室内机才排水,室外机是不排水的。
对斑竹的情况,当室外机高度比室内机高度低才行,而且冷凝水管随冷媒管出户时只能往低处走,假如刚好因装修或其他原因,冷媒管要往上拐的话,可能就不行了。
回复
kimfl
2005年08月03日 13:57:15
4楼


是室内机排水不错,并不决定就要在室内解决排水。
哪户人家不是墙上打洞,冷凝水管随冷媒管出户?
如果室外机位置比室内的还高,那就另开洞接出水管,冷凝水管跟室外机是没关系的,只有冷媒管需要接入室外机。
回复
zhaoguangbin
2005年08月03日 14:55:57
5楼
是这样的
哪种形式好
回复
kimfl
2005年08月03日 18:37:58
6楼


如果立管在室外,病房空气跟冷凝水管会有什么关系?
回复
cailiang008
2005年08月03日 19:21:33
7楼
直接排至屋面吧
回复
mofle
2005年08月03日 22:20:35
8楼
引到室外的空调冷凝水管并不用和总管直接联通,做一个开试联通就能解决问题。就像屋顶的下水管道一样。(两次下水)
回复
rekoba
2005年08月03日 22:24:39
9楼
广东省在非典后已经明确规定所有建筑的室内都不能有管道的接入口.

所以我都把冷凝管做到外立面上.但我没有设存水弯.
回复
zhaoguangbin
2005年08月04日 08:19:13
10楼
开式做法是正确的,否则不同病房是通过凝水管道连通的,非典时香港已经有这样的例子
回复
yzht
2005年08月12日 17:34:03
11楼
做成开式系统解决问题,只要与主管道相连时断开加个漏斗就可以,还可避免存水弯的二次污染问题。
回复