关于霓虹灯雷电防护的探讨浅析
njnk_91987
njnk_91987 Lv.9
2015年07月13日 16:50:00
来自于防雷减灾
只看楼主

1.外部防雷:首先要保证霓虹灯的支架两点以上与屋顶避雷带实施 电气 连接[避雷带有效接地],然后观察霓虹灯支架是否在建筑物主避雷针的保护范围之内。如果没有避雷带或接地电阻较大,则需寻找与建筑物主接地系统相连接的主钢筋与支架实施两点以上电气连接。 2. 电源防雷:依据GB50057标准,霓虹灯电源属于0-1区,故采取以下措施:霓虹灯 配电箱与霓虹灯 变压器

1.外部防雷:首先要保证霓虹灯的支架两点以上与屋顶避雷带实施 电气 连接[避雷带有效接地],然后观察霓虹灯支架是否在建筑物主避雷针的保护范围之内。如果没有避雷带或接地电阻较大,则需寻找与建筑物主接地系统相连接的主钢筋与支架实施两点以上电气连接。



2. 电源防雷:依据GB50057标准,霓虹灯电源属于0-1区,故采取以下措施:霓虹灯 配电与霓虹灯 变压器相距2米以外距离的场所,则在配电箱之内安装抵御每路8/20μS-80KA同时满足10/350μS-20KA的开关型防雷模块,在霓虹灯变压器前端安装抵御每路8/20μS-20KA的过压型防雷模块。相距2米以上距离的场所,开关型防雷模块和过压型防雷模块组合在一起的防雷箱。防雷系统采用全模保护[火线对零、火线对地、零线对地],接线方式采用真正的凯文接线[SPD零距离接线]。



3.如果是老建筑物或可以利用的建筑物主接地系统大于4欧姆小于10欧姆时,可以采用一种专门的对付大电阻接地的电源防雷箱。用来简化你的工作强度。



4.一定注意等电位防护问题:SPD与霓虹灯变压器手拉手保护,SPD与变压器全面等电位相对保护,SPD与霓虹灯支架等电位,最大限度的减少电位差,包括接闪电位,一切保护处于相对保护范畴。

免费打赏

相关推荐

APP内打开