【每日】一论设计中常见问题 84 (错层结构1﹞
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年07月13日 08:28:38
只看楼主

84.高层建筑中有错层结构,且有明确的规定。《全国民用建筑工程设计技术措施》(混凝土结构)也有对于较大 错层有明确的规定,而多层里面无以下相关规定。 哪么《高》10.4.3条“错层结构中,错开的楼层不应归并为一个刚性楼板,计算分析模型应能反映错层影响”;《全国….措施》(混凝土结构)12.3.5条“错层结构计算时,错开的楼层应各自作为一层进行析……”及《全国….措施》(混凝土结构)12.1.2-4。对较大错层的判别,这三条是否应作为多层砼结构设计的依据?


co1431243480504
2015年07月13日 08:43:42
2楼
以上三条讲的都是错层结构内力分析及错层结构的判别,应与建筑的层数无关,至于高规对高层结构的具体加强措施多层可参照执行。
回复
niwenjie1992
2015年07月13日 08:46:02
3楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
聪聪鼠85015
2015年07月13日 08:50:34
4楼
可以作为依据。
回复
ytg123456
2015年07月13日 08:50:41
5楼
多层可视情况参考高规执行。
回复
秦jayouwh
2015年07月13日 09:23:06
6楼
一般多层应该参考《高规》的
回复
两个苹果
2015年07月13日 12:32:01
7楼
可以作为多层砼结构设计的依据
回复
light88
2015年07月13日 12:33:21
8楼
应该可以参考
回复
曾晓峰
2015年07月13日 14:09:59
9楼
各位都ok
答: 应作为多层砼结构设计的依据
理由:
1.对较大错层的判别,应是依据相对楼层高差而定,不会因建筑高度不同而有不同的标准。
2. 错开的楼层应各自作为一层进行分析,是针对错开的楼层内力分析方法有关,与建筑高度无关。
3.至于《高》及《全国….措施》(混凝土结构)中对高层建筑的有关规定,多层建筑设计时可参考。
目的:有的设计者教条的认为:《高》1.0.2”本规程适用于10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24m的其它高层民用建筑混凝土结构......"
回复
ymwatcher
2015年07月13日 17:36:35
10楼
谢谢楼主分享的好资料,赞了。。。
回复
lhr470642721
2015年07月13日 18:47:18
11楼
。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐