《建筑设计防火规范》GB50016-20148.1.9 设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。1、防烟风机应设置在前室、防烟楼梯间等不受火灾影响的部位,是否可以?2、防烟风机吊装、设置防火小室,防火小室的防火分隔措施符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.2.7条的规定,是否可以?正在纠结中,期待高手建设性意见!!!
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
8.1.9 设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。
1、防烟风机应设置在前室、防烟楼梯间等不受火灾影响的部位,是否可以?
2、防烟风机吊装、设置防火小室,防火小室的防火分隔措施符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.2.7条的规定,是否可以?
正在纠结中,期待高手建设性意见!!!
12楼
wz3218 发表于 2015-8-4 23:02 那么和空调机房合用行不合用了,还叫专用机房吗?
回复
13楼
我觉得这一条主要侧重点是“不同”,强调的是防排烟风机不能与空调机房合用。这一条的前提是风机已经有风机房了。如果反过来理解,排烟风机必须在风机房内设置。用耐火极限2小时的防火板保护,规范没有说可行。即将实施的《防排烟技术规范》应该会有明确的说法。
回复
14楼
你丫的敢不设
回复
15楼
我是来学习的
回复
16楼
本帖最后由 貌似很忙 于 2015-8-28 14:05 编辑
规范6.4.3.5除了住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间及其前室内侧墙,不可以开除了疏散门、送风口外的其他门、窗、洞口。所以风机放在“前室”用隔墙隔开,开甲级防火门,在住宅建筑内,“前室”应该是可以的。放在楼梯间对疏散有影响,规范没有说,应该就是不可以。
回复
17楼
1、一般来说放前室或者楼梯间不行。除非地下就只有一层的加压风口外面装加压风机,应该问题不大。
2、8.1.9条的说明里说,确有困难时排烟风机可以与其他通风空调系统的风机房合用(除排烟补风机)。但个人理解防烟风机不可以。
3、以前可以用防火吊顶等方式把吊装的防排烟风机隔开来。现在新规范,可能还是要做专门的机房。这个应该要看审图和消防的意见。
回复
18楼
在不得已的情况下,排烟机房和空调机房可以合用,但是加压送风不可以,对于这个大家是怎么理解的呢?
回复
19楼
之前有个项目,我就做的与空调机房合用,审图没提什么
回复
20楼
对于这条规范,个人认为:
1.排烟风机和防烟风机独立专用机房,这点是非常明确的。就是要独立,且要专用(不能合用),这样才有条文解释的“确实有难度,排烟风机可与空调通风机房合用....“这样的说法。也就是说,有困难(当然设计师都认为有困难)那就排烟风机放在空调通风机房里是可以的,但是不能排烟风机和防烟风机放在一个机房内。
2.条文解释这么一解释,那么更模糊的问题来了,就是防烟风机能不能与空调通风机房合用呢?之前做的武汉地铁项目,审图严格要求防烟风机不能与空调通风机房合用。这条希望大家都讨论讨论
回复
21楼
没什么纠结的,规范都说得很清楚了,是专用机房。
回复