《建筑设计防火规范》GB50016-20148.1.9 设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。1、防烟风机应设置在前室、防烟楼梯间等不受火灾影响的部位,是否可以?2、防烟风机吊装、设置防火小室,防火小室的防火分隔措施符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.2.7条的规定,是否可以?正在纠结中,期待高手建设性意见!!!

《建筑设计防火规范》GB50016-2014
8.1.9 设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。

1、防烟风机应设置在前室、防烟楼梯间等不受火灾影响的部位,是否可以?
2、防烟风机吊装、设置防火小室,防火小室的防火分隔措施符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.2.7条的规定,是否可以?
正在纠结中,期待高手建设性意见!!!
免费打赏
风水大师ywh
2015年07月13日 08:29:59
2楼
没什么纠结的,规范都说得很清楚了,是专用机房。
回复
laodadetudi888
2015年07月13日 14:43:47
3楼
嗯,还是设机房吧,挂在前室也蛮丑的
回复
zqbxlk
2015年07月14日 17:41:11
4楼
晕,一直没注意这一条啊!
按字面意思,那是肯定要设在专用机房内了,前室里放防烟风机肯定不行,
专用机房的防火要求已经说明了,吊装做小室的话只要满足耐火要求,个人认为是可以的
占个位置,我也坐等高手解答了
回复
yangzi201005023
2015年07月17日 13:04:56
5楼
看来这次得用专用机房了
回复
w5208833
2015年07月21日 14:15:05
6楼
建筑内的,不要有疑问了,必须专用机房!等防排烟规程下来,会更严的!
回复
yangzi201005023
2015年07月29日 10:50:01
7楼
房子楼顶可以么!
回复
云飘飘
2015年07月31日 16:15:14
8楼
我们现在统一设计风机房。
回复
likang46533
2015年07月31日 16:27:43
9楼
对于规范明确规定的条文,最好不要冒险
回复
q13871628685
2015年08月04日 10:00:19
10楼

收藏了 ,谢谢楼主分享
回复
wz3218
2015年08月04日 23:02:05
11楼
那么和空调机房合用行不