诡异现象!!!求大神指教!
y_15928010795
2015年07月11日 20:51:03
只看楼主

本帖最后由 y_15928010795 于 2015-7-11 20:53 编辑 求大神帮忙啊!!!感激不尽。今天我们这栋楼又停电了。一共10户,每户室内有配电箱,在一楼总配电箱里每户也有1个开关。1、整栋楼停电后,一楼总配电箱里只有我们家的开关没有跳开。然后手动把它断开。2、接下来合上这栋楼的总闸,然后仅仅合上我们家在一楼总配电箱里的开关,楼的总闸跳开了。3、断开我们家在一楼总配电箱里的开关,同时关闭我们家户内配电箱开关。给其他户正常供电。

本帖最后由 y_15928010795 于 2015-7-11 20:53 编辑

求大神帮忙啊!!!感激不尽。
4、然后合上我们家在一楼总配电箱里的开关(此时整栋楼供电正常),再一个一个合上我们家室内配电箱的开关。整栋楼供电却正常!!!!
(这是为什么啊???????)想不通了,到底问题出在哪里了,差不多一两个月就出现这样的情况。导致停电的原因是什么呢?
谢谢各位帮忙啊,不知道我表述的是否清楚啊:'(
免费打赏
老灰兔子
2015年07月11日 21:05:14
2楼
将你家的入户总开关换成带漏电保护的吧,最好动作电流是30mA的,免得久不久就影响整栋楼。
回复
y_15928010795
2015年07月11日 21:10:58
3楼
老灰兔子 发表于 2015-7-11 21:05 将你家的入户总开关换成带漏电保护的吧,最好动作电流是30mA的,免得久不久就影响整栋楼。哦 谢谢老兔子大侠的教诲啊!但是可否讲下原因呀。
回复
老灰兔子
2015年07月11日 21:12:46
4楼
你家里的线路或者负载有隐性漏电故障!
回复
liuwulin_650
2015年07月14日 17:06:52
6楼
把你家的室内总开换成带漏保的2P断路器,动作电流30MA
回复
zongch1939
2015年07月14日 21:02:35
7楼
问题出在总配电箱内的带RCD总开关和各住户配电箱的带RCD的开关的动作电流整定未进行正确的选择性配合。估计动作电流、动作时间均为30mA、0.1ms。
估计整栋楼内线路的泄露电流接近30mA左右,在某个情况下,有可能发生总配电箱内的带RCD总开关随机发生跳闸,所以会出现“差不多一两个月就出现这样的情况”。上述情况很可能在天气潮湿时发生。
总配电箱内的带RCD总开关属于上级,而各住户配电箱的带RCD的开关属于下级。上级的开关整定电流、动作时间,应大于下级,才是正确的选择性配合。如下级的动作电流为30mA,动作时间0.1ms,上级的动作电流应大于30mA,如为50mA,动作时间为0.3ms。也可能是上级的整定动作电流值出现了变异。
建议对总配电箱内的带RCD总开关的动作电流、动作时间进行检验、整定。
回复
巴亚
2015年07月15日 09:05:37
8楼
路过而已的
回复
黎明前的
2015年07月15日 14:34:20
9楼
赞同7楼分析,整定总开关值应该就好了。
回复
q13871628685
2015年07月15日 16:55:06
10楼

赞同7楼分析,整定总开关值应该就好了。
回复
woyaoxuexila
2015年07月22日 15:27:59
11楼
赞同7楼分析
回复
小宇123
2015年07月22日 15:46:06
12楼
赞同7楼分析
回复