请各位大师分析这个设计有问题吗?
sunrise1978
2007年10月25日 17:03:32
来自于中央空调
只看楼主

(1)该系统的末断一段管.D45带了4台04盘管,6台03.设计书上的流速到了1.4m/s。流速是否偏大。一部分管的流速超过1m/s.(2)该系统的回路达到210米,还用异程系统。(3)选的水泵扬程到了38米.请各位提宝贵意见

(1)该系统的末断一段管.D45带了4台04盘管,6台03.设计书上的流速到了1.4m/s。流速是否偏大。一部分管的流速超过1m/s.
(2)该系统的回路达到210米,还用异程系统。
(3)选的水泵扬程到了38米.

请各位提宝贵意见
免费打赏
shishipingzhu
2007年10月26日 09:36:46
2楼
1.45的管流速到了1.4米,是大了,又由于是异程系统,水应该是流不过去的,会由系统阻力小的其它管路给分流走了。
2.回路达210米,太大了吧,我想应该是分区块布置,这样回路会减少不少,然后干管同程,管异程就可以
3.水泵的扬程大了,也是由于系统管线太长的原因,建议分区块布置。
回复
wgj1207
2007年10月30日 21:47:15
3楼
D45的管路流速在0.8-1.0左右是比较正常的,1.4太大了.
回复
sunrise1978
2007年10月31日 17:13:24
4楼
请问各位大虾,管段的水流量是否是风机盘管标称的水流相加
回复
hrq1106
2007年11月30日 14:54:14
5楼
肯定不对了,选的管径太小了不合适。至于水泵的扬程:H等于主机压降+末端压降(压降最大的一台机组+系统的沿程阻力和局部阻力

回复