6层住宅两户型框架柱间是否应设框架梁
cdjlove
cdjlove Lv.2
2015年07月10日 18:19:16
只看楼主

新人参与项目,遇到问题请教各位前辈。 建筑为6层住宅,中间两户型框架柱间未设框架梁,柱为500X500,C轴框架梁为250X500,8度设防三组0.20g。 抗震审查认为“本工程7~9轴线框架梁宜通长设置,加强房屋整体性及房屋抗震能力”设250X280的梁连接(梁净跨与截面高度只比不宜小于4),地震来首先最容易破坏的应该就是这道梁吧,看一层配筋该梁会超筋。请问下,究竟设不设这7~9轴之间的梁。这梁对加强房屋整体性及房屋抗震能力帮助大吗?谢谢。

无标题.jpg
新人参与项目,遇到问题请教各位前辈。
建筑为6层住宅,中间两户型框架柱间未设框架梁,柱为500X500,C轴框架梁为250X500,8度设防三组0.20g。
抗震审查认为“本工程7~9轴线框架梁宜通长设置,加强房屋整体性及房屋抗震能力”
设250X280的梁连接(梁净跨与截面高度只比不宜小于4),地震来首先最容易破坏的应该就是这道梁吧,
无标题1.jpg
看一层配筋该梁会超筋。
请问下,究竟设不设这7~9轴之间的梁。这梁对加强房屋整体性及房屋抗震能力帮助大吗?谢谢。

无标题.jpg


无标题1.jpg

免费打赏
cdjlove
2015年07月13日 11:43:50
12楼
本帖最后由 cdjlove 于 2015-7-13 11:45 编辑 偷地雷的 发表于 2015-7-13 10:49 确实,C轴加了对整体的刚度产生的影响是很明显的,但此梁的刚度配筋会超,建议可以取消一个柱子,或者加大梁 …8度区啊,普洱经常地震的。砖混受震后是无法和框架相比的嘛。看看审图是什么意见再修改吧。
回复
cdjlove
2015年07月13日 11:47:49
13楼
xpy1101 发表于 2015-7-11 12:26 按楼主的结构布置,A轴B轴的刚度明显比C轴大很多,建议按审查意见加梁。当然是否可以取消一个柱,宜根据试算 …79轴间是卫生间采光的小窗子。柱设中间没采光了啊。
回复
cdjlove
2015年07月13日 11:48:44
14楼
gaga0912 发表于 2015-7-11 08:47 这户型看着就想把它弄成砌体这地区6层不适合砌体结构。
回复
lgdong2011
2015年07月13日 12:42:25
15楼
现在也很流行 多层剪力墙的
并不是多费钱
建筑功能上比框架好多了
回复
设计小兵
2015年07月13日 13:09:03
16楼
偷地雷的 发表于 2015-7-13 10:49 确实,C轴加了对整体的刚度产生的影响是很明显的,但此梁的刚度配筋会超,建议可以取消一个柱子,或者加大梁 …同意,可以取消一个混凝土柱
回复
小城小邪2008
2015年07月13日 14:47:07
17楼
学习了、、、、、、、、、、、、、、
回复
cf091329048
2015年07月13日 16:49:27
18楼
GZ好多啊。
回复
jibo003
2015年07月13日 17:17:10
19楼
建议取消一根柱子,剩下的柱子设置在中间。
回复
cdjlove
2015年07月13日 17:43:35
20楼
cf091329048 发表于 2015-7-13 16:49 GZ好多啊。加强抗震措施,窗洞大于等于1.8m的都设GZ。
回复

相关推荐