引言 项目介绍 工程概况 系统介绍 系统设计 室外设计参数 南京市地处中纬度地区,属亚热带季风气候区,南京市室外空气计算参数见表1。 表1 南京市室外空气计算参数 空调室内设计计算参数(见表2) 表2 空调室内设计计算参数 建筑围护结构参数(见表3) 表3 围护结构的热工参数 空调负荷计算结果和建筑能耗分析 该工程采用建筑负荷分析软件(VE 软件),对每栋楼建模,并进行全年 8 760 h 动态模拟。根据满足空调房间的热舒适性和环境卫生要求,THIC 空调系统与常规空调计算负荷时,系统考虑了渗透风对建筑负荷带来的影响,如表4,图2所示。
引言
项目介绍
工程概况
系统介绍
系统设计
室外设计参数
南京市地处中纬度地区,属亚热带季风气候区,南京市室外空气计算参数见表1。
表1 南京市室外空气计算参数
空调室内设计计算参数(见表2)
表2 空调室内设计计算参数
建筑围护结构参数(见表3)
表3 围护结构的热工参数
空调负荷计算结果和建筑能耗分析
该工程采用建筑负荷分析软件(VE 软件),对每栋楼建模,并进行全年 8 760 h 动态模拟。根据满足空调房间的热舒适性和环境卫生要求,THIC 空调系统与常规空调计算负荷时,系统考虑了渗透风对建筑负荷带来的影响,如表4,图2所示。
表4 小高层空调设计峰值负荷结果
图2 全年逐时冷、热负荷曲线图
空调冷热源系统的确定
地下换热设计,采用德国引进的热响应实验设备和 EED软件,对地下作热响应实验测试,设计地下换热器的数量480 个,其形式 :PE100 型双 U 管,Dn25×2.3,竖直埋设,矩形布置,平均间距大于 5 m,有效深度 100 m。
1)室内、外空气温度变化分析
开启热泵主机,当供回水温度稳定后,打开典型户型分集水器的供回水管的阀门,10:20 开始测试记录 24 h 的变化曲线。室外设置 1 个测试点,空调房间设置 4个测试点(见表 6),变化曲线图如图 3,4所示
图3 室内、外干球温度变化曲线图
图4 室内、外相对湿度变化曲线图
表6 室内、外测试点位置表
空调房间供热反应速率分析
结论