南京奥体新城紫薇园案例分析
co1431931428213
2015年07月10日 13:33:07
来自于采暖供热
只看楼主

引言  项目介绍  工程概况    系统介绍  系统设计  室外设计参数  南京市地处中纬度地区,属亚热带季风气候区,南京市室外空气计算参数见表1。 表1 南京市室外空气计算参数     空调室内设计计算参数(见表2) 表2 空调室内设计计算参数   建筑围护结构参数(见表3) 表3 围护结构的热工参数     空调负荷计算结果和建筑能耗分析  该工程采用建筑负荷分析软件(VE 软件),对每栋楼建模,并进行全年 8 760 h 动态模拟。根据满足空调房间的热舒适性和环境卫生要求,THIC 空调系统与常规空调计算负荷时,系统考虑了渗透风对建筑负荷带来的影响,如表4,图2所示。



引言



  项目介绍

  工程概况

  



  系统介绍


  系统设计

  室外设计参数

  南京市地处中纬度地区,属亚热带季风气候区,南京市室外空气计算参数见表1。

表1 南京市室外空气计算参数

2.webp.jpg

  

  空调室内设计计算参数(见表2)

表2 空调室内设计计算参数

3.webp.jpg


  建筑围护结构参数(见表3)

表3 围护结构的热工参数

4.webp.jpg


  

  空调负荷计算结果和建筑能耗分析

  该工程采用建筑负荷分析软件(VE 软件),对每栋楼建模,并进行全年 8 760 h 动态模拟。根据满足空调房间的热舒适性和环境卫生要求,THIC 空调系统与常规空调计算负荷时,系统考虑了渗透风对建筑负荷带来的影响,如表4,图2所示。

表4 小高层空调设计峰值负荷结果

5.webp.jpg

6.webp.jpg

图2 全年逐时冷、热负荷曲线图



 空调冷热源系统的确定


7.webp.jpg


  地下换热设计,采用德国引进的热响应实验设备和 EED软件,对地下作热响应实验测试,设计地下换热器的数量480 个,其形式 :PE100 型双 U 管,Dn25×2.3,竖直埋设,矩形布置,平均间距大于 5 m,有效深度 100 m。


  1)室内、外空气温度变化分析

  开启热泵主机,当供回水温度稳定后,打开典型户型分集水器的供回水管的阀门,10:20 开始测试记录 24 h 的变化曲线。室外设置 1 个测试点,空调房间设置 4个测试点(见表 6),变化曲线图如图 3,4所示


8.webp.jpg

图3 室内、外干球温度变化曲线图

9.webp.jpg

图4 室内、外相对湿度变化曲线图

表6 室内、外测试点位置表

10.webp.jpg

  



  空调房间供热反应速率分析


12.webp.jpg

结论






1.webp.jpg


2.webp.jpg


3.webp.jpg


4.webp.jpg


5.webp.jpg


6.webp.jpg


7.webp.jpg


8.webp.jpg


9.webp.jpg


10.webp.jpg


11.webp.jpg


12.webp.jpg

免费打赏
小清新
2015年07月13日 11:15:58
2楼
路过学习顶一个
回复
weizhaoxue1983
2015年07月13日 17:35:19
3楼
结合实际项目分析,谢谢分享。
回复
兔斯基
2015年07月14日 08:02:30
4楼
很喜欢他的作品
回复
放水发电
2015年07月14日 08:09:54
5楼
路过,学习学习!
回复
致千里
2015年07月14日 08:15:01
6楼
学习了,谢谢楼主的分享
回复
xxd1125
2015年07月14日 09:03:25
7楼
不错的资料!
回复
老岳
2015年07月14日 09:10:16
8楼
感谢楼主分享。。。。。。
回复
wangxueleiyy
2015年07月15日 11:10:30
9楼
能不能做成word版本 便于下载学习
回复
波拿巴dog
2015年07月15日 11:24:59
10楼
谢谢楼主的分享
回复
百香果00
2015年07月15日 12:42:50
11楼
太专业了,看不懂
回复

相关推荐

APP内打开