户外电表箱布置安装的介绍说明
ador16379
ador16379 Lv.9
2015年07月10日 07:47:00
只看楼主

  导线进户后,应安装计量装置和控制保护装置。月用电量较大的用户采用成品计量箱、控制保护屏、配电屏、配电箱;月用电量小的用户安装计量电表。通常电表装在一块安装板上,这块安装板叫千瓦时表板,简称电表板。   电表箱的布置见图7—8。几个电表并排安装时,中心距离不得小于200mm。   电表箱应靠近进户线安装。安装高度是:电表箱上缘离地不超过2.2m,下缘离地不小于1.1m。先在安装位置的墙上预埋4块木块,再将表板固定在预埋件上。进户线进户后进入接线盒,接线盒用木板或钢板制成,固定在表板上方的墙上。盒中装熔断器和接线端子,熔断器接火线,接线端子接零线。盒盖应能加锁加封。

  有的采用进户线直接进入电表箱的方法,而不装接线盒,为了使电表置于炬断器的保护下,就必须在申表进线处加装熔断器。小容量的三相用户电表箱与单相电表箱相似,不过接线盒体积要大些,3根火线要装保险,闸刀开关要采用三刀的。开关和熔断器的铭牌电流必须大于最大负荷电流。为便于管理和保护电表,可用铁表箱把电表板上的计量电表和接线盒封装起来。

  对三相用户和开关操作频繁的单相用户,电表箱上不能装开关和熔断器,而要另外采用开关板或控制箱。开关板上可根据需要设总开关、分开关、接触器和各类熔断器等。

到每个月,我们都会关注查看电表箱,看看自己本月消费了多少电,需要支付多少费用,同时我们还可以看到自己本月用电是否过量,应该在哪些地方节省用电,以免电力浪费,这些我们都需要去户外电表箱查看。
巴亚
2015年07月10日 09:06:09
2楼
我是来学习的
回复
fkyouou
2016年02月19日 12:46:04
3楼
这个很少人下啊,大家都不用吗,感谢楼主分享
回复
co1442977724857
2016年02月19日 13:42:46
4楼
好资料,谢谢楼主分享!
回复
zhhappy888
2016年02月26日 15:32:40
5楼

感谢楼主分享!
回复
大同00
2016年02月26日 15:56:55
6楼
电镀表箱安装在室外要考虑箱体和箱内元件是否满足环境条件。
采用熔断器不妥。
回复

相关推荐

APP内打开