关于二次侧手册的一个问题
wawabuyaoku
2015年07月09日 09:51:45
只看楼主

哪位大神知道这个Ief是怎样带的数据

哪位大神知道这个Ief是怎样带的数据

IMG_0082.JPG

免费打赏
fych3993331
2015年07月09日 10:05:36
2楼
这个应该是发电机的额定电流——200MW的发电机出口电压是15.75KV(还有一种是18KV),功率因数是0.85
请见规范GB/T 7064——2008G表4
回复
wawabuyaoku
2015年07月09日 11:13:11
3楼
fych3993331 发表于 2015-7-9 10:05 这个应该是发电机的额定电流——200MW的发电机出口电压是15.75KV(还有一种是18KV),功率因数是0.85请见 …非常感谢您的回答,还是不明白。Ief不就应该是8625吗怎么会又除以12000/5。下面的Uef又是怎么回事?
回复
fych3993331
2015年07月09日 11:46:29
4楼
这里说的发电机额定电流、额定电压,在动作值上就是互感器的二次值了。
哪有动作值不经过互感器的?
回复
wawabuyaoku
2015年07月09日 12:22:54
5楼
fych3993331 发表于 2015-7-9 11:46 这里说的发电机额定电流、额定电压,在动作值上就是互感器的二次值了。哪有动作值不经过互感器的?对呀,当时怎么就没想到,这样一说Uef也就明白了。谢谢呀。
回复
fych3993331
2015年09月11日 09:30:02
6楼
不客气,祝你取得成功哈。:lol
回复
zhhech64
2015年09月13日 07:46:31
7楼
小手一抖,拿币就走。
回复
zhhech64
2015年09月14日 07:31:55
8楼
小手一抖,拿币就走。
回复

相关推荐

APP内打开