距河边13m是否可以建高层住宅楼?
hmsjy
hmsjy Lv.2
2015年07月08日 23:51:47
只看楼主

本帖最后由 hmsjy 于 2015-7-9 23:17 编辑 先距河边13米,建设一栋17层住宅楼,一层地下室,6度区,剪力墙结构,预应力管桩,承台梁基础。距离河边较近,是否可以正常做,土会不会有滑动面,怕和上海那个楼一样?下面是条件图和桩图等?

本帖最后由 hmsjy 于 2015-7-9 23:17 编辑

先距河边13米,建设一栋17层住宅楼,一层地下室,6度区,剪力墙结构,预应力管桩,承台梁基础。
距离河边较近,是否可以正常做,土会不会有滑动面,怕和上海那个楼一样?下面是条件图和桩图等?

20#JCPM-Model1111.jpg

1aab65d280a64d2008a5.rar
186 KB
立即下载
大虾大虾
2015年07月09日 07:18:31
2楼
应该考虑抗拔桩啊。。。。。。
回复
hmsjy
2015年07月09日 23:18:48
3楼
甲方就是要求用高强度管桩,管桩抗剪不好,就怕土出现滑动。
回复
lgdong2011
2015年07月10日 10:28:23
4楼
地址勘察部门需做可行性分析
基础用灌注桩较合适啊
费点就费点
安全为主
邻河边
有不确定性因素存在
回复
gudf
2015年07月10日 14:49:21
5楼
建议不要搞空心桩
1.楼主的基础埋深,我刚才粗算了将将满足1/18,但是有斜坡,如果往斜坡下算连埋深都不够了;
2.《地规》5.4.2,假设是天然基础,且当你的是筏板,a>2.5b-d/tana=2.5*10-3/tan45=22m(估算你宽度10米)。这说明什么,稳定性计算可能不满足,桩要受剪。
3.江苏的管桩规范,明确提出岸边不准用管桩(没说多长是岸边)。
回复
hmsjy
2015年07月12日 23:43:00
7楼
工程是山东的,南面10m处还要做人防地下室,领导按甲方的意思一定用空心管桩,只是把填芯加到5m长了,已经开始施工了。
我也是不放心,想问一下,这么两个问题?
1.用空心管桩,是不是在只是在地震等情况下,土会出现滑动面,一般情况下,问题不大。
2.我院是个丙级设计院,没有资质接这个17层的工程,现在是我们画好,花钱用其他院资质盖其他院章,并且都是他院的工程师名字,我院代签,如果这个工程真出现问题,我们院设计人员,责任大么?
回复
gudf
2015年07月13日 10:34:24
8楼
给楼主一个小软件计算桩基稳定的,应该能派上用处。
QQ图片20150713102640.JPG

回复
x1xqq
2015年07月13日 13:18:47
9楼
gudf 发表于 2015-7-13 10:34 给楼主一个小软件计算桩基稳定的,应该能派上用处。谢谢,小桥桥台也能算吧
回复
x1xqq
2015年07月13日 13:51:56
10楼
gudf 发表于 2015-7-13 10:34 给楼主一个小软件计算桩基稳定的,应该能派上用处。谢谢,有说明书吗?上传一下.
回复
ys-007
2015年07月13日 17:41:55
11楼
谢谢楼主共享资料
回复
mayunjun
2015年07月14日 10:53:17
12楼
距离河边较近不要用管桩,管桩抗剪切能力很弱,河道内水位下降时就自然形成了楼座两侧较大的土侧压力差,这栋楼应该采用非预应力预制方桩或是钻孔灌注桩。
回复

相关推荐