当整流变压器阀侧绕组为三角形接线,计算电动机额定运行时该变压器阀侧绕组的相电流。我采用的是电气传动中的式6-50计算出的结果为2040,而参考答案为589(其采用的是钢铁手册下P402)的公式。请问我是否可使用6-50公式进行计算?提前感谢您的回复。
当整流变压器阀侧绕组为三角形接线,计算电动机额定运行时该变压器阀侧绕组的相电流。我采用的是电气传动中的式6-50计算出的结果为2040,而参考答案为589(其采用的是钢铁手册下P402)的公式。请问我是否可使用6-50公式进行计算?提前感谢您的回复。
3楼
这题目闭卷都能做 线电流是2pi/3的方波 线电流等效有效值就是sqrt(2*2pi/3/2/pi) *Id = 0.816 * Id。△接线,相电流0.816*Id/sqrt3 = 1178A。
买本靠谱的答案吧。
回复
4楼
真心感谢windyfirey的回复。在下没有理解的是电气传动(上面图中的公式)中标明就是二次(阀侧)相电流,为什么还要除以根号3呢?再次感谢各位的回复。
回复
5楼
小手一抖,拿币就走。
回复
6楼
没有理解的是电气传动(上面图中的公式)中标明就是二次(阀侧)相电流,为什么还要除以根号3呢?再次感谢各位的回复。
回复
7楼
回复
8楼
没有理解的是电气传动(上面图中的公式)中标明就是二次(阀侧)相电流,为什么还要除以根号3呢?再次感谢各位的回复。
回复
9楼
小手一抖,拿币就走。
回复
10楼
麻烦哪位知道的给讲一下。谢谢。
回复
11楼
汪栋林: 经调查核实,你的注册电气工程师(发输变电)注册在安徽宏源电力设计咨询有限责任公司,申请注册时实际工作单位为当涂县供电公司,存在以欺骗手段取得注册证书的行为。 我部于2015年4月8日向你发出《住房城乡建设部撤销行政许可意见告知书》(建市行撤告字[2015]17号),你于2015年4月16日签收,未在规定时间内提出书面陈述、申辩。 依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条、第七十九条和《勘察设计注册工程师管理规定》(建设部令第137号)第二十九条之规定,我部决定撤销你的注册电气工程师(发输变电)注册,且3年内不得再次申请注册。请你在收到本决定书之日起15日内,持注册电气工程师(发输变电)注册证书和执业印章到安徽省住房城乡建设厅办理相关手续。 如对本决定不服,你可自收到本决定书之日起60日内向我部申请行政复议或3个月内向人民法院提起行政诉讼。 联系人:王三星 刘精华 联系电话:010-58934169,58934450