各位前辈,小弟有个问题想请教一下,YJLV22-0.6/1-4*300这个电缆数据中0.6/1以及横截面300mm是依据什么计算的?最好能详细说明下
各位前辈,小弟有个问题想请教一下,YJLV22-0.6/1-4*300这个电缆数据中0.6/1以及横截面300mm是依据什么计算的?最好能详细说明下
2楼
0.6相对地绝缘,1kV相间绝缘,300mm2单相1根300平方毫米,4代表4芯这种300的平方毫米集成1根。YJLV是交联聚乙烯绝缘铝芯,22代表钢铠护套
回复
3楼
路过学习了
回复
4楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-7-8 16:07 0.6相对地绝缘,1kV相间绝缘,300mm2单相1根300平方毫米,4代表4芯这种300的平方毫米集成1根。YJLV是交联聚 …这些意思我懂。。主要是不明白怎么去选择0.6/1这个依据,前辈能举个例子说明吗
回复
5楼
本帖最后由 wqadyl 于 2015-7-14 10:53 编辑
低压电缆用0.6/1KV,应该是为了绝缘水平更高。
回复
6楼
胖虎00 发表于 2015-7-14 09:06 这些意思我懂。。主要是不明白怎么去选择0.6/1这个依据,前辈能举个例子说明吗正常情况下,线路的电压等级为0.22/0.38,所以绝缘一定要高于这个。而产品中,电线一般为0.45/0.75,电缆一般为0.6/1(也有0.5kV的,主要是软电缆)。电缆的截面是根据前面的配线开关确定的,保证电缆的载流量大于开关整定值
回复
7楼
路过学习了。
回复
8楼
学习了!!!
回复
9楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-7-14 21:42 编辑
3.3 电缆绝缘水平
3.3.1 交流系统中电力电缆导体的相间额定电压,不得低于使用回路的工作线电压。
3.3.2 交流系统中电力电缆导体与绝缘屏蔽或金属层之间额定电压的选择,应符合下列规定:
1中性点直接接地或经低电阻接地的系统,接地保护动作不超过1min切除故障时,不应低于100%的使用回路工作相电压。
2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。
GB50217。按这个规范应该是450/750V的电缆就合适了,0.6/1kV实话还真不知道按那个规则取的。
回复
10楼
没有什么依据,这是规定,非要什么依据倒是可以参考 工业与民工配电手册 第三版 P481.
关于横截面积的依据,我还真不知道。估计是抄前苏联的。。。。
回复
11楼
二楼分析合理
回复