剪力墙轴压比限值?
洞房不败之玉女
2015年07月08日 10:51:25
只看楼主

今天看高规7.2.2,一级的短肢剪力墙不宜大于0.45,设防烈度为9度都是一级剪力墙。在7.2.13又规定一级剪力墙轴压比限制为0.4.这个要怎么解释?为什么短肢剪力墙轴压比限制增大了在一级(9度)时候?

今天看高规7.2.2,一级的短肢剪力墙不宜大于0.45,设防烈度为9度都是一级剪力墙。在7.2.13又规定一级剪力墙轴压比限制为0.4.这个要怎么解释?为什么短肢剪力墙轴压比限制增大了在一级(9度)时候?
林夕一梦
2015年07月08日 10:59:58
2楼
仔细看规范
回复
洞房不败之玉女
2015年07月08日 11:55:45
3楼
林夕一梦 发表于 2015-7-8 10:59 仔细看规范没看出来,求解释
回复
jszxwsw
2015年07月08日 13:30:38
4楼
9度以上属另外规定